首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆选择时常用的电工口诀

作者:老电工时间:2019-07-13 09:19:26

在选择电缆电线时,借助一些口诀,对做出正确的选择是十分有帮助的。电工天下小编分享一些电缆选择时常用的电工口诀,供大家在选择电缆时学习参考。

一、电缆选择的电工口诀

1、口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走

2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、口诀:三十五乘三点五,双双成组减点五

35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、口诀:条件有变加折算,高温九折铜升级

以上口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

二、电缆选择的估算口诀

估算口诀:

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10 下五,100 上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。裸线加一半。

1)口诀“10 下五”是指截面在 10 以下,载流量都是截面数值的五倍。

2)口诀“100 上二”(读百上二)是指截面 100 以上的载流量是截 面数值的二倍。

3)截面为 25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35, 四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。

除 10 以下 及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于 25℃时的载流量的计算: 当截面为 6 平方毫米时,算得载流量为 30 安; 当截面为 150 平方毫米时,算得载流量为 300 安; 当截面为 70 平方毫米时,算得载流量为 175 安;

倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误 差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围,它按 口诀算为 100 安,但按手册为 97 安;而 35 则相反,按口诀算为 105 安,但查表 为 117 安。不过这对使用的影响并不大。

若能“胸中有数”,在选择导线 截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的则可略为超过 105 安便更准确了。同样, 2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20 安以 上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般 只标 12安。

以上就是电缆选用时的常用口诀,以及这些电工口诀的用法,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读