保险丝经常会用到,在保险丝的选择上,一定要精挑细选,电工天下小编整理了【电机保险丝选择的六个因素】,供大家学习参考。
在选择保险丝时,必须要考虑的几个要素:
1、尺寸外观
选用保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。
2、安规论证
选用哪种安规论证的保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。
3、时间/电流特性
时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的保险丝。如果电路对电流脉冲很敏感, 也就是说电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。
4、额定电压
电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。
5、整机最大正常工作电流(IN)
这点是确定选用保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。
考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流依据以下公式计算:
美规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN/0.75
欧规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN
6、环境温度
保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。
保险丝一般按额定电流的4-7倍选择(以你的电机具体情况确定).但建议使用空开,其具有反时限功能,安全可靠.空载电流一般在额定电流的25%-30%,级数多的大一些。
[怎样选择电动机的熔丝?电机保险丝的选择要求]
一般中小型异步电动机多采用熔断熔体的方法来切断故障电流。选择熔断器的熔体应注意以下几点:只有一台电动机,熔体的额定电流应大于或等于电动机额定电流的1.5~2.5倍。如果电动机容易起动(容量较小,或者起动时不带负载或负载很轻),则倍数可取得小些;如果电动机起动困难(容量大,或者起动时带有重负载),则倍数可取得大些。
常用异步电动机的熔体额定电流的参考数据:
(1)单台电动机的熔丝(A)=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
(2) -条线路有几台电动机运行时,总熔体的额定电流可按下式计算:总熔体额定电流大于或等于1.5~2.5倍的最大容量电动机的额定电流加上其余电动机额定电流的总和。
注意,熔体的额定电流不得大于变压器的额定电流。否则,短路时可能烧毁变压器。
选择熔体时,必须注意,熔体额定电流过小或过大都是不合理的。如果熔体额定电流太小(例如等于电动机额定电流),由于电动机的起动电流是其额定电流的4~7倍,这么大的电流通过熔体,会使熔体立即熔断,造成电动机不能起动;如果熔体额定电流太大(例如等于电动机的起动电流),则在发生短路故障时,很大的短路电流通过电动机,可能在熔体熔断之前,电动机已经烧毁。因此,必须合理选择保护电动机用的熔断器熔体。
[如何选择电动机熔丝?]
⑴一台电动机的熔丝额定电流为1.5-3倍电动机的额定电流。
⑵多台电动机的熔丝额定电流为1.5-3倍功率最大的一台电动机的额定电流加工作中同时开动的其它电动机的额定电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。