矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容
矿用电力电缆可分为铠装电缆、橡套电缆和塑料电缆三大类。
1、电缆的选用、敷设和连接要求
电缆的选用包括类型和截面大小。它根据电压等级、输送长度、使用地点、负荷大小、设备类型等因素进行计算和验算,要满足允许电流、电压降和过流保护等要求。
对采掘工作面要使用矿用阻燃橡套电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。
电缆敷设必须用吊钩悬挂,并应有适当的弛度。电缆悬挂点间距不得超过3m,其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。矿用电力电缆的选用_电缆的维护检查内容。
电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低电缆之间的距离应大于0.1m。
高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。禁止用铁丝吊挂。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。
电缆的连接要压紧,不压胶皮,并使用防爆接线盒。
2、电缆的维护和检查
在对井下巷道维修时,必须对电缆进行保护。采掘工作面各种移动式采掘机械的橡套电缆,必须严加保护,避免水淋、撞击、挤压和炮崩。每班必须进行检查,发现损伤,及时处理。
3kV以下的橡套电缆运行中的表面温度允许值为50~55℃。电缆的运行、悬挂情况,由日常维护专职人员每天检查一次。
煤矿井下电能的输送是通过各类电缆来完成的。
采区电缆最易受到碰撞、挤压、炮崩和砸伤,是供电系统中最薄弱的环节,易发生事故。
因此,电缆的合理选用、敷设、连接、使用及维护,对整个矿井的生产安全起着十分重要的作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。