首页 > 电工基础 > 电工材料

电线电缆规格表示法_电缆产品型号的字母含义

作者:老电工时间:2020-03-31 16:41:17

不同规格的电线电缆,规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,完整的型号规格表示法是怎么样的,产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)是什么,一起来了解下。

一、规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1kV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV。

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1kV,如:4**185+1*95 0.6/1kV。

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T。

二、完整的型号规格表示法

因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:电线电缆规格表示法_电缆产品型号的字母含义。

①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV ,支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1kV,这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同。

②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25)+1*95/16 0.6/1kV,这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。

三、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)

A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth,)

B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行

C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀

E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)

G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)

H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒

J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)

K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。

L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷。

M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火。

O:同轴(结构代号)。

P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)。

Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)。

R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。

S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套。

T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探。

U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)。

V:(P)V(C)(聚氯乙烯)。

W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)。

X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)。

Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压。

Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)。

YJ:交联聚乙烯绝缘。

PZ:铜带屏蔽。

ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。