首页 > 电工基础 > 电工材料

电线线径与功率换算问题总结

作者:老电工时间:2020-06-12 16:04:01

有关电线线径与功率换算问题,包括空开大小的计算,电线负载的计算,用线大小计算方法等,知道电器功率,怎么计算电线线径,计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

电线线径与功率的换算问题

【空开大小计算】

I是电流=A,P是功率=W。

三相电:电流=功率&pide;380&pide;1.732

单相:功率单位是W &pide;220=电流也就是A

【电线负载计算】

这得查配线的载流量,经验公式:

铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。

1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。

【用线大小计算】

举例22千瓦,220伏特的负载,额定工作电流是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线,。

如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。

附1,知道电器功率,怎么计算电线线径?知道电器是三相32千瓦,要用多大的电源线?

可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式:功率P=电压U×电流I,计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

解:可知1.5平方毫米导线的载流量为22A,根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦。

答:最大能接上4840瓦的电器。反之,已知所需功率,根据上面的公式求电流:电流=功率&pide;电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率&pide;电压=10000瓦&pide;220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米──22A

2.5平方毫米──30A

4平方毫米──39A

6平方毫米──51A

10平方毫米──70A

16平方毫米──98A 

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 

4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读