有关铜芯电缆导线安全载流量的计算方法,电线电缆载流量定义,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,电线电缆安全载流量口诀,以及国家标准对铜线的安全载流量的规定。
一、电线电缆载流量定义
1、载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下,导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘体的最高温度)的最大电流。
2、载流量影响因素: A导体的布置方式(敷设条件),B环境温度(25或更高),C绝缘材料(塑料或其他)等有关。
3、电线有哪些截面规格(平方mm):
0.3;0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;
二、一般铜导线载流量
根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。【铜芯电缆导线安全载流量计算公式】
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A (最大值)
2mm2:2*5(10)---2*8(16):10-16A;
2.5mm2:2.5*5(12.5)---2.5*8(20)A;
4:4*5(20)---4*8(32A);
6:6*5(30)---6*8(42);
10:10*5(50A)---10*8(80A);
16:16*5(80)---16*8(128A);
25:25*5(125)---25*8(200A);
三、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5-8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围( 已知负载电流计算选择电线规格)
S=< I /(5-8)>=0.125 I -0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
四、电线电缆安全载流量口诀一:(在铝线基础上计算)
十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半;
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;(25-35)七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 【铜芯电缆导线安全载流量计算公式】
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半;
1.5;*5=7.5A;
2:*5=10A;
2.5:*5=12.5A;
4:*5=20A;
6:6*5=30A;
10:10*5=50A;
120*2=240A;
25*4=100A;
35*3=105A;
70*2.5=175A
95*2.5=237A;
铜线为:
1; =7.5A;
1.5: =10A;
2: =12.5A;
2.5: =20A;
4: =30A;
6:=50A;
五、国家标准对铜线的安全载流量的规定:
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍;
铜芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;16A~25A ;
4 mm2 2.2mm ;25~32A;
6 mm2 2.78mm; 32~40A;(电工天下 www.dgjs123.com)
铝芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;13A~20A
4 mm2 2.2mm ;20~25A
6 mm2 2.78mm ;25~32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载5-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。
一般能承受15(6倍)安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。