导线安全系数和最大允许拉力对照表

作者:老电工时间:2016-09-09 16:32:37

导线安全系数和最大允许拉力对照表

导线的安全系数和最大允许拉力

导线的安全系数和最大允许拉力
导线型号
计算截面
导线直径
瞬时破坏应力
安全系数
最大使用拉力
最大允许拉力
s/mm²
d/m
σp/(N/mm²)
Kx
σmax/(N/mm²)
Tmax/N
LJ-16
15.89
5.10
147
2.5
59
936
LJ-25
24.71
6.36
147
2.5
59
1458
LJ-35
34.36
7.50
147
2.5
59
2027
LJ-50
49.48
9.00
147
2.5
59
2919
LJ-70
69.29
10.65
137
3
46
3187
LJ-95
93.27
12.50
147
3
49
4570
LJ-120
116.99
14.00
147
3
49
4733
LJ-150
148.07
15.75
147
4
37
5478
LJ-185
182.8
17.50
147
4
37
6764
LJ-240
236.38
19.90
137
4
34
8037
LGJ-16
17.81
5.40
265
3
88
1567
LGJ-25
26.61
6.60
265
3
88
2342
LGJ-35
43.11
8.40
265
3
88
3794
LGJ-50
56.30
9.60
265
3
88
4954
LGJ-70
79.39
11.40
265
4
66
5240
LGJ-95
112.04
13.68
284
4
71
7955
LGJ-120
138.33
15.20
284
4
71
9821
LGJ-150
167.37
16.72
284
5
57
9540
LGJ-185
216.76
19.02
284
5
57
12355
LGJ-240
271.11
21.28
284
5
57
15453