首页 > 电工基础 > 电工材料

电线电缆材料用量及电缆损耗计算公式

作者:老电工时间:2016-05-28 09:02:13

电线电缆材料用量及电缆损耗计算公式

一、高压铜芯电缆185,长度200米,电缆损耗是多少?

如果从材料上计算,那需要的数据比较多,那不好算,而且理论与实际差别较大。

常规电缆是5-8%的损耗。一般常用计算损耗的方法,就是通过几个电表的示数加减计算的。

理论与实际的误差是比较大的,线路老化,会造成线路电阻变大,损耗增大。 7%的损耗,是正常的。

电线电缆计算公式

要看计算电线的平方数还是计算电线的绝缘层,如果是算平方数其实很简单,导体(铜线)外径的平方*0.7854就是电线电缆的平方数了即R*R*0.7854。

如果要计算电线电缆的绝缘层,就要找相应的标准,电线电缆的标准是很多种的,因为电线电缆本来就有很多种类,不同的种类有不同的标准。

一般电庭用的电线看:GB 5023.1 《额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘电缆(电线)第1部分 一般要求》及GB 5013.1 《额定电压450/750V及以下的橡皮绝缘电缆(电线)第1部分 一般要求》即可。

一、电线电缆材料用量

铜的重量习惯的不用换算的计算方法:

截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km

1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数

2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数

3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重

4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)

5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率

6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21 棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48

二、导体之外材料计算公式

1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)

2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592

3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1

4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1

5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2

6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ

7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ

8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。

附1,电线电缆的用铜计算公式。

估算方法:
铜的标称截面*8.9*芯数*1.008=...千克/千米
细算方法:
(3.14/4)*单线直径*单线直径*单线根数*8.9*1.012*芯数*1.008=...千克/千米
根据情况,数字1.012可随着单线根数的增大而增大,在1.012~1.025之间

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读