首页 > 电工基础 > 电工材料

电线最大负荷的计算口诀与用法说明

作者:老电工时间:2016-05-15 15:33:44

电线最大负荷的计算口诀与使用方法

导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A。

计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。

口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

注意事项:
注意铜线与铝线之间的区别,熟记口诀,在日常工作中会有很大的作用。

以上就是电线最大负荷的计算口诀,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读