电力电缆线路常见故障原因与处理措施

作者:老电工时间:2019-11-26 09:36:15

有关电力电缆线路常见故障原因与处理措施,电力电缆线路常见故障包括短路性故障、接地性故障、断线性故障与混合性故障等,电力电缆线路故障原因及对策。

电力电缆线路故障

一、电力电缆线路常见故障

1、短路性故障 

有两相短路和三相短路,多为制造过程中留下的隐患造成.

2、接地性故障

电缆某一芯或数芯对地击穿,绝缘电阻低于10kΩ称低阻接地,高于10kΩ称为低阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。

3、断线性故障

电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。

4、混合性故障

上述两种以上的故障。

二、电力电缆线路故障对策

1、外力损伤  在电缆的保管、运输、敷设和运行过程中都可能遭受外力损伤,特别是已运行的直埋电缆,在其他工程的地面施工中易遭损伤。

这类事故往往占电缆事故的50%。为避免这类事故,除加强电缆保管、运输、敷设等各环节的工作质量外,更重要的是严格执行动土制度。

2、保护层腐蚀  地下杂散电流的电化腐蚀或非中性土壤的化学腐蚀使保护层失效,失去对绝缘的保护作用。

解决办法:在杂散电流密集区安装排流设备;当电缆线路上的局部土壤含有损害电缆铅包的化学物质时,应将这段电缆装于管内,并用中性土壤作电缆的衬垫及覆盖,还要在电缆上涂以沥青。

3、钱包疲劳、龟裂、胀裂  造成此原因是该电缆品质不良。

可以通过加强敷设前对电缆的检查;如电缆安装质量或环境条件很差,安装时局部电缆受到多次弯曲,弯曲半径过小,终端头、中间头发热导致附近电缆段过热,周围电缆密集不易散热等,这要通过抓好施工质量得以解决。

4、过电压、过负荷运行  电缆电压选择不当、在运行中突然有高压窜入或长期超负荷,都可能使电缆绝缘强度遭破坏,将电缆击穿。这需要过加强巡视检查、改善运行条件来及时解决。

5、户外终端头浸水  因施工不良,绝缘胶未灌满,致终端头浸水,最终发生爆炸。

因此,要严格执行施工工艺规程,认真验收;加强检查和及时维修。终端头漏油,破坏了密封结构,使电缆端部浸渍剂流失干枯,热阻增加,绝缘加速老化,易吸收潮气,造成热击穿。发现终端头渗漏油时应加强巡视,严重时应停电重做。

猜你喜欢

相关文章

电工材料排行