电线电缆载流量计算方法与估算口诀
来源:电工天下时间:2020-06-03 14:47:24 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆载流量计算方法与估算口诀,电线电缆载流量与导线截面有关,与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,电线电缆载流量计算口诀的用法说明。
一、电线电缆载流量的计算方法
电线电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
电线电缆载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
电线电缆载流量计算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
二、电线电缆载流量计算口诀的用法
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
如果铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。
在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。
时间:2020-03-31 15:14:48
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...
时间:2020-01-08 20:09:06
- 上一篇:电力电缆线路的防雷接地保护方案
- 下一篇:电力电缆线路常见故障原因与处理措施





