电缆桥架安装注意事项:
1、电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。
2、电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。
3、电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。
4、电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。
5、电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。
6、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:
6.1 电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
6.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
6.3 电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
6.4 电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
6.5 电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。
7、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:
7.1 电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。
7.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。
7.3 电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)
8、电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置:
8.1 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。
8.2 电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。
8.3 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,防止雨水顺电缆桥架流入室内。
8.4 电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。
9、两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净距离应不小于50mm。
10、敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。