火灾自动报警系统布线线管的具体要求
来源:电工天下时间:2022-09-12 13:31:11 作者:老电工手机版>>
有关火灾自动报警系统布线线管的要求,导线必须穿管敷设,消防广播线、消防电话线应分别单独穿管,两总线、通讯线必须使用双绞线,总线、DC24V电源线、通讯线应远离强电设备等。
火灾自动报警系统布线线管的要求如下:
1、所有导线必须穿管敷设,消防广播线、消防电话线应分别单独穿管,不得与回路线、DC24V电源线、通讯线、多线联动控制线等穿在同一管内或线槽的同一槽孔内,否则会造成火灾报警系统工作不稳定,也会造成消防广播、消防电话杂音大。
2、两总线、通讯线必须使用双绞线,否则系统易受空间电磁干扰,线路之间易互相串扰,系统不能正常工作!严禁使用多芯平行电缆作为总线、通讯线。
3、总线、DC24V电源线、通讯线应远离强电设备,远离强电线路,应绝对避免与强电线平行走线,实在无法避开时应采用十字交叉法。
火灾自动报警系统的布线需要使用镀锌线管,并且在室内布置的时候需要布置在墙体里面,不得外露,使用镀锌线管可耐燃。
火灾自动报警系统使用的电线大小是2.5m2的双绞线。如线路较短可使用1.5m2的双绞线。