电缆排管的几点安装要求,参考如下:
1、排管顶部至地面间隔,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;
2、在变更方向及分支处,均需要装置排管井(联创瑞诚)坑,长度超过30mm时应加设井坑;
3、井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;
4、排管处需要有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
扩展资料:电缆排管的间距要求
地下直埋电缆线路应采用铠状电缆,电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m,电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;
电缆相互间距:
1、水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距为0.5m;
2、电缆互相交叉时最小净距为0.5m;
3、电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;
4、电缆与树木主干的距离不小于0.7m。