变配电室电力电缆运行安全注意事项

作者:老电工时间:2016-03-03 08:19:46

变配电室电力电缆运行安全注意事项

1、电力电缆线路要在规定的长期允许通过的载流量下运行。

如果长时间过负荷,芯线过热,电缆整体温度升高,容易引发电缆终端头和中间接头盒胀裂,使电缆绝缘吸潮劣化,以致造成热击穿。

因此,不能忽视电缆负荷电流及外皮温度的监测,对并联使用的电缆,注意防止因负荷分配不均,而使末根电缆过热。

2、电缆配电线路不应使用重合闸装置,能够使电缆配电线路断路器跳闸的电缆故障,如终端头内部短路,中间头内部短路等多系永久性故障。

这种情况下,若重合闸动作或跳闸后试送,则必然会扩大事故,威胁系统的稳定运行。因此,电缆配电线路不应使用重合闸装置。

3、电缆配电线路断路器跳闸后,不要忽视电缆的检查。

首先,查清该线路所带设备方面有无故障。如设备的各种形式的短路等,同时也要检查电缆外观的变化。

例如,电缆户外终端头是否浸水引起爆炸,室内终端头部短路中间接头盒是否由于接点过热使绝缘热击穿胀裂,电缆路径地面有无挖掘,使电缆损伤等。必要时应通过试验进一步检查判断。

4、对于直埋电缆要特别注意:①电缆路径附近地面不能随便挖掘。②电缆路径地面不准堆放重物及腐蚀性物质,临时建筑。②电缆路径标桩和保护设施,不准随便移动、拆除。④电缆进入建筑物不得渗漏水。

5、电缆停用一段时间,不做试验不能轻易投入使用。

主要是考虑到电缆停用一段时间,吸收潮气,绝缘受到影响。

一般停电超过一星期,但不满1个月的电缆重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值,并与上次试验记录比较,不得降低30%,否则须做直流耐压试验,试验电压可为预防性试验电压的一半。

停电时间超过试验周期的,必须按标准做预防性试验。

猜你喜欢

相关文章

电工材料排行