有关铜芯电缆载流量表,8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量,包括额定电压、型号、芯数、敷设方式等。
8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
|
额定电压U。/U
|
8.7/10(8.7/15)KV
|
|
型号
|
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33
|
YJV、YJLV、YJY、YJLY
|
|
芯数
|
三芯
|
单芯
|
|
敷设
|
空气中
|
土壤中
|
空气中
|
土壤中
|
|
单芯电缆
排列方式
|
|
|
|
|
|
导体材质
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
|
标
称
截
面
(mm2)
|
25
35
|
120
140
|
90
110
|
125
155
|
100
120
|
140
170
|
110
135
|
165
205
|
130
155
|
150
180
|
115
135
|
160
190
|
120
145
|
|
50
70
|
165
210
|
130
165
|
180
220
|
140
170
|
205
260
|
160
200
|
245
305
|
190
235
|
215
265
|
160
200
|
225
275
|
175
215
|
|
95
120
|
255
290
|
200
225
|
265
300
|
210
235
|
315
360
|
240
280
|
370
430
|
290
335
|
315
360
|
240
270
|
330
375
|
255
290
|
|
150
185
|
330
375
|
225
295
|
340
380
|
260
300
|
410
470
|
320
365
|
490
560
|
380
435
|
405
455
|
305
345
|
425
480
|
330
370
|
|
240
300
|
435
495
|
345
390
|
445
500
|
350
395
|
555
640
|
435
500
|
665
765
|
515
595
|
530
595
|
400
455
|
555
630
|
435
490
|
|
400
500
|
565
...
|
450
...
|
520
...
|
450
...
|
745
855
|
585
680
|
890
1030
|
695
810
|
680
765
|
520
595
|
725
825
|
565
650
|
|
环境温度 (℃)
|
40
|
25
|
40
|
25
|
|
26/35KV电力电缆允许持续载流量
| 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 |
|
额定电压U。/U
|
26/35KV
|
|
型号
|
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33
|
YJV、YJLV、YJY、YJLY
|
|
芯数
|
三芯
|
单芯
|
|
敷设
|
空气中
|
土壤中
|
空气中
|
土壤中
|
|
单芯电缆
排列方式
|
|
|
|
|
|
导芯材质
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
|
标
称
截
面
(mm2)
|
50
70
|
185
230
|
145
190
|
200
250
|
170
190
|
220
270
|
170
210
|
245
305
|
190
235
|
215
265
|
165
200
|
225
275
|
175
215
|
|
95
120
|
280
310
|
215
240
|
300
330
|
230
255
|
330
375
|
255
290
|
370
425
|
285
330
|
315
360
|
240
270
|
330
375
|
255
290
|
|
150
185
|
360
400
|
280
310
|
380
425
|
295
330
|
425
485
|
330
380
|
485
555
|
375
430
|
400
455
|
305
345
|
420
475
|
325
370
|
|
240
300
|
470
540
|
365
430
|
490
555
|
380
435
|
560
650
|
435
510
|
650
745
|
505
580
|
525
595
|
400
455
|
555
630
|
430
490
|
|
400
500
|
610
...
|
485
...
|
625
...
|
500
...
|
760
875
|
595
690
|
870
1000
|
680
790
|
680
775
|
525
600
|
720
825
|
565
645
|
|
600
|
...
|
...
|
...
|
...
|
1000
|
800
|
1160
|
920
|
875
|
685
|
940
|
740
|
|
环境温度 (℃)
|
40
|
25
|
40
|
25
|
|
|
BVR电线
|
导 线 面 积
mm2
|
空 气 敷 设 长 期 允 许 载 流 量 A
|
|
橡 皮 绝 缘 电 线
|
聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 线
|
|
铜 芯
BXF、BXFR
|
铝 芯
BLXF
|
铜 芯
BV、BVR
|
铝 芯
BLV
|
|
0.75
|
18
|
|
16
|
|
|
1.0
|
21
|
|
19
|
|
|
1.5
|
27
|
19
|
24
|
18
|
|
2.5
|
33
|
27
|
32
|
25
|
|
4
|
45
|
35
|
42
|
32
|
|
6
|
58
|
45
|
55
|
42
|
|
10
|
85
|
65
|
75
|
59
|
|
16
|
110
|
85
|
105
|
80
|
|
25
|
145
|
110
|
138
|
105
|
|
35
|
180
|
138
|
170
|
130
|
|
50
|
230
|
175
|
215
|
165
|
|
70
|
285
|
220
|
265
|
205
|
|
95
|
345
|
265
|
325
|
250
|
|
120
|
400
|
310
|
375
|
285
|
|
150
|
470
|
360
|
430
|
325
|
|
185
|
540
|
420
|
490
|
380
|
|
240
|
660
|
510
|
|
|
|
300
|
770
|
600
|
|
|
|
400
|
940
|
730
|
|
|
|
500
|
1100
|
850
|
|
|
|
630
|
1250
|
980
|
YJV,YJLV电缆载流量表:
| 序号 |
铜电线型号 |
单心载流量
(25。C)(A) |
电压降mv/M |
品字型电压降mv/M |
紧挨一字型电压降mv/M |
间距一字型电压降mv/M |
两心载流量(25。C)(A) |
电压降mv/M |
三心载流量(25。C)(A) |
电压降mv/M |
四心载流量(25。C(A) |
电压降mv/M |
| |
|
|
|
|
0.95 |
0.85 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
VV |
YJV |
|
|
|
|
VV |
YJV |
|
VV |
YJV |
|
VV |
YJV |
|
| 1 |
1.5mm 2 /c |
20 |
25 |
30.86 |
26.73 |
26.73 |
26.73 |
16 |
16 |
|
13 |
18 |
30.86 |
13 |
13 |
30.86 |
| 2 |
2.5mm 2 /c |
28 |
35 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
23 |
35 |
18.9 |
18 |
22 |
18.9 |
18 |
30 |
18.9 |
| 3 |
4mm 2 /c |
38 |
50 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
34 |
38 |
11.76 |
23 |
34 |
11.76 |
28 |
40 |
11.76 |
| 4 |
6mm 2 /c |
48 |
60 |
7.86 |
7.86 |
7.86 |
7.86 |
40 |
55 |
7.86 |
32 |
40 |
7.86 |
35 |
55 |
7.86 |
| 5 |
10mm 2 /c |
65 |
85 |
4.67 |
4.04 |
4.04 |
4.05 |
55 |
75 |
4.67 |
45 |
55 |
4.67 |
48 |
80 |
4.67 |
| 6 |
16mm 2 /c |
90 |
110 |
2.95 |
2.55 |
2.56 |
2.55 |
70 |
108 |
2.9 |
60 |
75 |
2.6 |
65 |
65 |
2.6 |
| 7 |
25mm 2 /c |
115 |
150 |
1.87 |
1.62 |
1.62 |
1.63 |
100 |
140 |
1.9 |
80 |
100 |
1.6 |
86 |
105 |
1.6 |
| 8 |
35mm 2 /c |
145 |
180 |
1.35 |
1.17 |
1.17 |
1.19 |
125 |
175 |
1.3 |
105 |
130 |
1.2 |
108 |
130 |
1.2 |
| 9 |
50mm 2 /c |
170 |
230 |
1.01 |
0.87 |
0.88 |
0.9 |
145 |
210 |
1 |
130 |
160 |
0.87 |
138 |
165 |
0.87 |
| 10 |
70mm 2 /c |
220 |
285 |
0.71 |
0.61 |
0.62 |
0.65 |
190 |
265 |
0.7 |
165 |
210 |
0.61 |
175 |
210 |
0.61 |
| 11 |
95mm 2 /c |
260 |
350 |
0.52 |
0.45 |
0.45 |
0.5 |
230 |
330 |
0.52 |
200 |
260 |
0.45 |
220 |
260 |
0.45 |
| 12 |
120mm 2 /c |
300 |
410 |
0.43 |
0.37 |
0.38 |
0.42 |
270 |
410 |
0.42 |
235 |
300 |
0.36 |
255 |
300 |
0.36 |
| 13 |
150mm 2 /c |
350 |
480 |
0.36 |
0.32 |
0.33 |
0.37 |
310 |
470 |
0.35 |
275 |
350 |
0.3 |
340 |
360 |
0.3 |
| 14 |
185mm 2 /c |
410 |
540 |
0.3 |
0.26 |
0.28 |
0.33 |
360 |
570 |
0.29 |
320 |
410 |
0.25 |
400 |
415 |
0.25 |
| 15 |
240mm 2 /c |
480 |
640 |
0.25 |
0.22 |
0.24 |
0.29 |
430 |
650 |
0.24 |
390 |
485 |
0.21 |
470 |
495 |
0.21 |
| 16 |
300mm 2 /c |
560 |
740 |
0.22 |
0.2 |
0.21 |
0.28 |
500 |
700 |
0.21 |
450 |
560 |
0.19 |
500 |
580 |
0.19 |
| 17 |
400mm 2 /c |
650 |
880 |
0.2 |
0.17 |
0.2 |
0.26 |
600 |
820 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
500mm 2 /c |
750 |
1000 |
0.19 |
0.16 |
0.18 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
630mm 2 /c |
880 |
1100 |
0.18 |
0.15 |
0.17 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
800mm 2 /c |
1100 |
1300 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
1000mm 2 /c |
1300 |
1400 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.24 |
BXF铜芯氯丁橡皮电线,BLXF铝芯氯丁橡皮电线载流量表:
导体标称截面
(m㎡) |
导电线芯 |
电缆外径
mm |
20℃时导体电阻≤Ω/km |
| 根/单线直径mm |
铜 |
铝 |
| 0.75 |
1/0.97 |
3.9 |
24.5 |
- |
| 1.0 |
1/1.13 |
4.1 |
18.1 |
- |
| 1.5 |
1/1.38 |
4.4 |
12.1 |
- |
| 2.5 |
1/1.78 |
5.0 |
7.41 |
11.8 |
| 4 |
1/2.25 |
5.6 |
4.61 |
7.39 |
| 6 |
1/2.76 |
6.8 |
3.08 |
4.91 |
| 10 |
7/1.35 |
8.3 |
1.83 |
3.08 |
| 16 |
7/1.70 |
10.1 |
1.15 |
1.91 |
| 25 |
7/2.14 |
11.8 |
0.727 |
1.20 |
| 35 |
7/2.52 |
13.8 |
0.524 |
0.868 |
| 50 |
19/1.78 |
15.4 |
0.387 |
0.641 |
| 70 |
19/2.14 |
18.2 |
0.263 |
0.443 |
| 95 |
19/2.52 |
20.6 |
0.193 |
0.320 |
| 120 |
37/2.03 |
23.0 |
0.153 |
0.253 |
| 150 |
37/2.25 |
25.0 |
0.124 |
0.206 |
| 185 |
37/2.52 |
27.9 |
0.0991 |
0.164 |
| 240 |
61/2.25 |
31.4 |
0.0754 |
0.125 |
BXR铜芯橡皮软电线载流量表:
导体标称截面
(m㎡) |
导电线芯 |
电缆外径参考
mm |
20℃时导体电阻≤Ω/km |
| 根/单线直径mm |
|
| 0.75 |
7/0.37 |
4.5 |
24.5 |
| 1.0 |
7/0.43 |
4.7 |
18.1 |
| 1.5 |
7/0.52 |
5.0 |
12.1 |
| 2.5 |
19/0.41 |
5.6 |
7.41 |
| 4 |
19/0.52 |
6.2 |
4.61 |
| 6 |
19/0.64 |
6.8 |
3.08 |
| 10 |
49/0.52 |
8.9 |
1.83 |
| 16 |
49/0.64 |
10.1 |
1.15 |
| 25 |
98/0.58 |
12.6 |
0.727 |
| 35 |
133/0.58 |
13.8 |
0.524 |
| 50 |
133/0.68 |
15.8 |
0.387 |
| 70 |
189/0.68 |
18.4 |
0.263 |
| 95 |
259/0.68 |
20.8 |
0.193 |
| 120 |
259/0.76 |
21.6 |
0.153 |
| 150 |
336/0.74 |
25.9 |
0.124 |
| 185 |
427/0.74 |
26.6 |
0.0991 |
| 240 |
427/0.85 |
30.2 |
0.0754 |
矿用交联电力电缆载流量表:
| 型号 |
芯数 |
额定电压(KV) |
| 0.6/1 |
1.8/3 |
3.6/6、6/6 |
6/10、8.7/10 |
| 标称截面(mm2) |
| MYJV |
3 |
1.5~300 |
10~300 |
25~300 |
25~300 |
| MYJV22 |
3 |
4~300 |
10~300 |
25~300 |
25~300 |
| MYJV32 |
3 |
4~300 |
10~300 |
25~300 |
25~300 |
| MYJV42 |
3 |
4~300 |
10~300 |
25~300 |
25~300 |
矿用电缆规格型号载流量表:
| 芯数截面 Nom.cross sectional areas mm2 |
导体结构 Conductor structure NO./mm |
绝缘厚度 Insulation thickness mm |
护套厚度 Sheath thickness mm |
电缆外径 Average diameter |
参考重量 Cable approx. weight kg/km |
导体(铜)最大直流电阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km |
20 ℃载流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A |
| 标称 Normianal mm |
最大 Max mm |
| 3 × 4+1 × 4 |
56/0.30 |
1.4 |
3.5 |
20.9 |
23.0 |
637 |
4.950 |
35 |
| 56/0.30 |
4.950 |
| 3 × 6+1 × 6 |
84/0.30 |
1.4 |
3.5 |
22.9 |
25.1 |
856 |
3.300 |
46 |
| 84/0.30 |
3.300 |
| 3 × 10+1 × 10 |
84/0.40 |
1.6 |
4.0 |
27.8 |
30.6 |
1304 |
1.910 |
64 |
| 84/0.40 |
1.910 |
| 3 × 16+1 × 10 |
126/0.40 |
1.6 |
4.0 |
30.3 |
33.3 |
1545 |
1.210 |
85 |
| 84/0.40 |
1.910 |
| 3 × 25+1 × 16 |
196/0.40 |
1.8 |
4.5 |
36.4 |
40.1 |
2269 |
0.780 |
113 |
| 126/0.40 |
1.210 |
| 3 × 35+1 × 16 |
276/0.40 |
1.8 |
4.5 |
40.5 |
44.6 |
2786 |
0.554 |
138 |
| 126/0.40 |
1.210 |
| 3 × 50+1 × 16 |
396/0.40 |
2.0 |
5.0 |
45.5 |
50.1 |
3554 |
0.386 |
173 |
| 126/0.40 |
1.210 |
| 3 × 70+1 × 25 |
360/0.50 |
2.0 |
5.0 |
51.5 |
55.1 |
4587 |
0.272 |
215 |
| 196/0.40 |
0.780 |
MC采煤机电缆载流量表:
| ×导体标称截面(mm2) |
|
|
|
电缆外径 |
电缆参考重量(kg/km) |
| 动力线芯绝缘 |
护套标称 |
UC-0.38/0.66 |
UCP-0.38/0.66 |
| 动力线芯 |
地线芯 |
控制线芯 |
标称厚度(mm) |
厚度(mm) |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
UC |
UCP |
| 3×16 |
1×4 |
3×2.5 |
1.6 |
4.5 |
31.4 |
35.1 |
34.7 |
38.5 |
1587 |
1897 |
| 3×25 |
1×6 |
4×2.5 |
1.8 |
5.5 |
37.8 |
42 |
41.3 |
45.5 |
2499 |
2670 |
| 3×35 |
1×6 |
4×4 |
1.8 |
5.5 |
41.8 |
45 |
45.1 |
19.5 |
3090 |
3300 |
| 3×50 |
1×10 |
7×4 |
2 |
5.5 |
46 |
50.9 |
50 |
54.3 |
3900 |
4200 |
| X导体标称截面(mm2) |
|
|
电缆外径 |
|
| 动力线芯绝 |
护套标称 |
UC-0.38/0.66 |
电缆参考重量 |
| 动力线芯 |
地线芯 |
控制线芯 |
标称厚度(mm) |
厚度(mm) |
最小值 |
最大值 |
(kg/km) |
| 3×35 |
1×4 |
3×6 |
2 |
6 |
47.2 |
51.4 |
3391 |
| 3×50 |
1×10 |
3×6 |
2.2 |
7 |
54.3 |
58.6 |
4440 |
| 3×70 |
1×16 |
3×6 |
2.2 |
7 |
59.6 |
64.3 |
5394 |
| 3×95 |
1×25 |
3×10 |
2.4 |
7 |
64.5 |
70.1 |
6775 |
SYV,SYWV同轴电缆
|
型号
|
规格
|
| SYV-50-2-1 |
7/1.6 |
| SYV-50-2-2 |
1/0.68 |
| SYV-50-3-3 |
1/0.9 |
| SYV-50-5 |
1/0.4 |
| SYV-50-7-1 |
7/0.75 |
| SYV-50-9-41 |
7/0.95 |
| SYV-50-12-1 |
7/0.15 |
| SYV-50-15-41 |
7/1.54 |
| SYV-50-17-1 |
1/0.5 |
| SYV-75-3-41 |
7/0.17 |
| SYV-75-4-1 |
7/0.21 |
| SYV-75-5-4 |
1/0.75 |
| SYV-75-7-1 |
7/0.4 |
| SYV-75-9-41 |
1/1.37 |
| SYV-75-12-2 |
7/0.63 |
| SYV-75-15-41 |
7/0.82 |
| SYV-75-17-41 |
7/0.95 |
| SYV-100-7-41 |
1/0.6 |
钢芯铝绞线载流量表:
标准截面
(mm2) |
结构(根数/直径)
(mm) |
外径
(mm2) |
20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) |
计算拉断力
N |
计算重量
(kg/km) |
交货长度
(不小于) |
连续载流量
(A) |
| 16 |
7/1.70 |
5.10 |
1.8020 |
2840 |
43.5 |
4000 |
111 |
| 25 |
7/2.15 |
6.45 |
1.1270 |
4355 |
69.6 |
3000 |
147 |
| 35 |
7/2.50 |
7.50 |
0.8332 |
5760 |
94.1 |
2000 |
180 |
| 50 |
7/3.00 |
9.00 |
0.5786 |
7930 |
135.5 |
1500 |
227 |
| 70 |
7/3.60 |
10.80 |
0.4018 |
10590 |
195.1 |
1250 |
284 |
| 95 |
7/4.16 |
12.48 |
0.3009 |
14450 |
26.5 |
1000 |
338 |
| 120 |
19/2.85 |
14.25 |
0.2373 |
16420 |
22.5 |
1500 |
390 |
| 150 |
19/3.15 |
15.75 |
0.1943 |
23310 |
407.4 |
1250 |
454 |
| 185 |
19/3.50 |
17.50 |
0.1574 |
28440 |
503.0 |
1000 |
518 |
| 210 |
19/3.75 |
18.75 |
0.1371 |
32260 |
577.4 |
1000 |
575 |
| 240 |
19/4.00 |
20.00 |
0.1205 |
36260 |
656.9 |
1000 |
610 |
| 300 |
37/3.20 |
22.40 |
0.09689 |
46850 |
82.4 |
1000 |
707 |
| 400 |
37/3.70 |
25.90 |
0.07247 |
61150 |
1097.0 |
1000 |
851 |
| 500 |
37/4.16 |
29.12 |
0.05733 |
76370 |
1387.0 |
1000 |
982 |
| 630 |
61/3.63 |
32.67 |
0.04577 |
91940 |
1744.0 |
800 |
1140 |
| 800 |
61/4.10 |
36.90 |
0.03588 |
115900 |
2225.0 |
800 |
1340 |
钢芯铝绞线技术参数:
标准截面铝/钢
(mm2) |
结构(根数/直径)
(mm) |
外径
(mm2) |
20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) |
计算拉断力
N |
计算重量
(kg/km) |
交货长度
(不小于) |
连续载流量
(A) |
| 铝 |
钢 |
| 10/2 |
6/1.50 |
1/1.50 |
4.50 |
2.706 |
4120 |
42.9 |
3000 |
87 |
| 16/3 |
6/1.85 |
1/1.85 |
5.55 |
1.799 |
6130 |
65.2 |
3000 |
110 |
| 25/4 |
6/2.32 |
1/2.32 |
6.96 |
1.131 |
9290 |
102.6 |
3000 |
125 |
| 35/6 |
6/2.72 |
1/2.72 |
8.16 |
0.8230 |
12630 |
141.0 |
3000 |
145 |
| 50/8 |
6/3.20 |
1/3.20 |
9.60 |
0.5946 |
16870 |
195.1 |
2000 |
212 |
| 50/30 |
12/2.32 |
7/2.30 |
11.60 |
0.5692 |
42620 |
372.0 |
2000 |
250 |
| 70/10 |
6/3.80 |
1/3.80 |
11.40 |
0.4217 |
23390 |
275.2 |
2000 |
255 |
| 70/40 |
12/2.72 |
7/2.72 |
13.60 |
0.4141 |
58300 |
511.3 |
2000 |
340 |
| 95/15 |
26/2.15 |
7/1.67 |
13.61 |
0.3058 |
35000 |
380.8 |
2000 |
350 |
| 95/20 |
7/4.16 |
7/1.85 |
13.87 |
0.3019 |
37200 |
408.9 |
2000 |
360 |
| 95/55 |
12/3.20 |
7/3.20 |
16.00 |
0.2992 |
78110 |
707.7 |
2000 |
420 |
| 120/7 |
18/2.90 |
1/2.90 |
14.50 |
0.2422 |
27570 |
379.0 |
2000 |
380 |
| 120/20 |
26/2.32 |
7/1.85 |
15.07 |
0.2496 |
41000 |
466.8 |
2000 |
390 |
| 120/25 |
7/4.72 |
7/2.10 |
15.74 |
0.2345 |
47880 |
526.6 |
2000 |
400 |
| 120/70 |
12/3.60 |
7/3.60 |
18.00 |
0.2364 |
89370 |
895.6 |
2000 |
505 |
| 150/8 |
18/3.20 |
1/3.20 |
16.00 |
0.1989 |
32860 |
461.4 |
2000 |
442 |
| 150/20 |
24/2.78 |
7/1.85 |
16.67 |
0.1980 |
46630 |
549.4 |
2000 |
450 |
| 150/25 |
26/2.70 |
7/2.10 |
17.10 |
0.1939 |
54110 |
601.0 |
2000 |
470 |
| 150/35 |
30/2.5 |
7/2.50 |
17.50 |
0.1962 |
65020 |
676.2 |
2000 |
500 |
| 185/10 |
18/3.60 |
1/3.60 |
18.00 |
0.1572 |
40880 |
584.0 |
2000 |
497 |
| 185/25 |
24/3.15 |
7/2.10 |
18.90 |
0.1542 |
59420 |
706.1 |
2000 |
525 |
| 185/35 |
26/2.98 |
7/2.32 |
18.88 |
0.1592 |
64320 |
732.6 |
2000 |
525 |
| 185/45 |
30/2.80 |
7/2.80 |
19.6 |
0.1264 |
80190 |
848.2 |
2000 |
522 |
| 210/10 |
18/3.80 |
1/3.80 |
19.00 |
0.1411 |
45140 |
650.7 |
2000 |
523 |
| 210/25 |
34/3.33 |
7/2.22 |
19.98 |
0.1380 |
65990 |
789.1 |
2000 |
560 |
| 210/35 |
26/3.22 |
7/2.50 |
20.38 |
0.1363 |
74250 |
853.9 |
2000 |
590 |
| 210/50 |
30/2.98 |
7/2.98 |
20.86 |
0.1381 |
90830 |
906.8 |
2000 |
600 |
| 240/30 |
24/3.60 |
7/2.40 |
21.60 |
0.1181 |
75620 |
922.2 |
2000 |
610 |
| 240/40 |
26/3.42 |
7/2.66 |
21.66 |
0.1209 |
83370 |
964.3 |
2000 |
610 |
| 240/50 |
30/3.20 |
7/3.20 |
22.40 |
0.1189 |
102100 |
1108 |
2000 |
640 |
| 300/15 |
40/3.00 |
7/1.67 |
23.01 |
0.09724 |
68060 |
939.8 |
2000 |
650 |
| 300/20 |
45/2.93 |
7/1.95 |
23.43 |
0.09520 |
75680 |
1002 |
2000 |
655 |
| 300/25 |
48/2.85 |
7/7.22 |
27.76 |
0.09433 |
83410 |
1058 |
2000 |
690 |
| 300/40 |
24/3.99 |
7/2.66 |
23.94 |
0.09614 |
92220 |
1133 |
2000 |
705 |
| 300/50 |
26/3.83 |
7/2.98 |
24.26 |
0.09636 |
103400 |
1210 |
2000 |
725 |
| 300/70 |
30/3.60 |
7/3.60 |
25.20 |
0.09463 |
128000 |
1402 |
1200 |
740 |
| 400/20 |
42/3.51 |
7/1.95 |
26.91 |
0.07104 |
88850 |
1286 |
1500 |
800 |
| 400/25 |
45/3.33 |
7/2.22 |
26.64 |
0.07370 |
95940 |
1295 |
1500 |
800 |
| 400/35 |
48/3.22 |
7/2.50 |
26.82 |
0.07389 |
103900 |
1349 |
1500 |
810 |
| 400/50 |
54/3.07 |
7/3.07 |
27.63 |
0.07232 |
123400 |
1511 |
1500 |
815 |
| 400/65 |
26/4.22 |
7/3.44 |
28.00 |
0.07326 |
135200 |
1611 |
1500 |
850 |
| 400/95 |
30/4.16 |
19/2.32 |
29.14 |
0.07087 |
171300 |
1860 |
1500 |
873 |
|