架空线路导线型号与常用电力电缆型号的选择原则

1、常用架空线路导线型号及选择

导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。

户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。

裸导线常用的型号
(1)铝绞线(LJ)  导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。
多用于6~10kV的线路,
(2)钢芯铝绞线(LGJ)  在机械强度要求较高的场合和35kV及以上的架空线路上多被采用。
(3)铜绞线(TJ)  导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力都较强,但价格较高。

2、常用电力电缆型号
(1)电力电缆型号的表示和含义
□ □ □ □ □─□—3× □+1×□
│  │  │  │  │  │  │  │  │ │
│  │  │  │  │  │  │  │  │ └─中性线芯截面(mm2)
│  │  │  │  │  │  │  │  └─中性线芯数
│  │  │  │  │  │  │  └───相线芯截面(mm2)
│  │  │  │  │  │  └─────相线芯数
│  │  │  │  │  └───────额定电压(V)
│  │  │  │  └─────────外护层代号
│  │  │  └───────────特征代号
│  │  └─────────────内护套代号
│  └───────────────导体材质
└─────────────────类别代号
电缆类别代号:Z—油浸纸绝缘电力电缆         V—聚氯乙烯绝缘电力电缆
YJ—交联聚乙烯绝缘电力电缆    X—橡胶绝缘电力电缆
材质代号:L—铝导体    LH—铝合金导体    T—铜导体    TR—软铜导体
内护套代号:Q—铅包    L—铝包(现不生产)    V—聚氯乙烯护套
特征代号:P—滴干式    D—不滴流式    F—分相铅包式
 外护层代号:02—聚氯乙烯套      03—聚乙烯套         20—裸钢带铠装
30—裸细圆钢丝铠装   40—裸粗圆钢丝铠装

(2)常用型号及选择原则

塑料绝缘电力电缆
结构简单,重量轻、抗酸碱、耐腐蚀,敷设安装方便。
常用的有两种:聚氯乙烯绝缘及护套电缆和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。

油浸纸绝缘电力电缆
该电力电缆使用最普遍。他耐压强度高,耐热强度好,使用年限长。但不适用于高差较大的场合。
在垂直或高落差场合,用用油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆。

3、常用的绝缘导线型号选择

塑料绝缘的绝缘性能良好,价格低,可节约橡胶和棉纱,在室内敷设时常用。

常用塑料绝缘线型号有:BLV(BV),BLVV(BVV),BVR。