电缆用液压钳模具的使用方法
1、根据线缆的线径选择匹配的压接模,并松开泄压的阀门,一般在右侧;
2、将线缆根据铜(铝)接管的压线长度剥除绝缘层后,将铜(铝)接管套在剥除好绝缘层的芯线上。
3、将选好压接模的液压钳套在铜(铝)接管上的没有接线鼻子的一端,拧紧泄压开关,将压接模靠外然后开始压接,压接至两个压接模相碰,然后泄压。
在紧挨着压接好的地方继续压接,一般压接4~5处,这个根据你的铜(铝)接管的质量不同而定。
4、压接完毕后,用钳子或平锉等将压接产生的毛刺去除干净,打磨光滑,做好绝缘处理。