有关电工成套装置中导线颜色的选择技巧,分为依导线颜色标志电路时、依电路选择导线颜色时、高低压开关柜导线颜色的选择等,导线颜色有红色、黑色、棕色、黄色等。
1、依导线颜色标志电路时
1.1 黑色:装置和设备的内部布线。
1.2 棕色:直流电路的正极。
1.3 红色:三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
1.4 黄色:三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
1.5 绿色:三相电路的B相。
1.6 蓝色:直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
1.8 白色:双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。
1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
2、依电路选择导线颜色时
2.1 交流三相电路的A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线,淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
2.3 直流电路的正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管的阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管的控制极:黄色;
主电极:白色。
2.5 整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。
2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。
3、高低压开关柜导线颜色的选择
1、交流三相电路
a)A相用黄色,B相用绿色,C相用红色;
b)零线或中性线用淡、蓝双色;
c)安全用的接地线用黄绿双色线。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红、黑色并行。
3、直流电路:正极用棕色,负极用蓝色,接地中线用淡蓝色。
4、半导体、三极管:集电极用红色,基极用黄色,发射极用蓝色;
半导体二极管和整流二极管:阳极用蓝色,阴极用红色;可控硅管:阳极用蓝色,控制极用黄色,阴极用红色;双向可控硅管:控制极用黄色,主电极用白色。
5、整个装置及设备的内部接线一般推荐用黑色,半导体电路用白色。
6、有混淆时,允许选指用色外的其它颜色(如橙、紫、灰、绿、蓝等)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。