绝缘电阻表外接导线的选用与使用方法

来源:电工天下时间:2019-12-23 09:47:19 作者:老电工手机版>>

有关绝缘电阻表外接导线的选用与使用方法,如何选择正确的绝缘电阻表,选用的两根连接导线也应分开连接,选用的连接导线绝缘强度也要足够。

一、绝缘电阻表外接导线

绝缘电阻表与被测电气设备或电气线路之间的连接线,应选用单根多股铜绝缘导线,不能使用双股绝缘导线。

所选用的两根连接导线也应分开连接,不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起的测量误差。

选用的连接导线绝缘强度也要足够(必须大于500V以上),否则也会影响测量的精度。

注意,当测完绝缘电阻以后,应先将绝缘电阻表“L”线路连接线断开,再降速停止摇动摇把,以防已充电的被测设备或线路倒充电而导致绝缘电阻表损坏。

但在拆线时,不可用手触及被测对象的测量部分和外接的连接导线金属部位,以免触电。

二、绝缘电阻表的使用方法

兆欧表(绝缘电阻表)使用方法:

1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 

2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 

3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。

6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

三、绝缘电阻表的正确使用方法

绝缘电阻表的正确使用方法

一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;

2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;

3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;

4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;

5、绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起;

6、使用绝缘电阻表时,应先检查仪表本身是否漏电,具体方法:检查地线、线路两端短接和开路时指针是否指零和无穷大;测量时,均匀摇动发电机手柄,一般要求120r/min左右待稳定后读数。

7、进行测量时,摇手柄的转速应由慢至快,应达到并稳定在100~140r/min,待表针稳定时再读书后,此时读数才为正确。

8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。

9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度等,以便对测量结果分析。

10、绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

11、测量完毕后,待表内发电机停止转动后再拆线,并将被测对象就地放电。

二、采用电池供电的绝缘电阻表

使用该类型的绝缘电阻表时注意事项:

1、确认被测物安全接地,且被测物不带电。

2、确认仪表E端(接地端)已接地。

3、测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。仪表长期不用时,必须将电池取出以免腐蚀仪器,且仪表不得受潮、雨淋、曝晒或跌落等。

4、读数完毕,首先按下按钮关断高压,高压指示熄灭。再将功能选择开关置于ON挡,关闭电源。对容性负载,还应将被测试件上的残余电荷泄放完,再拆卸测试线,以免电击伤人。

5、测量高绝缘电阻值时,应在被测物两端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试连接到仪表的保护端子,以消除被测物表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。

相关文章
  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

  • 怎么用钳压法连接导线

    怎么用钳压法连接导线

    使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。

    时间:2022-04-18 21:15:35

  • 导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

    导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

    有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。

    时间:2022-03-22 08:05:14

  • 导线与瓷瓶绑扎注意事项

    导线与瓷瓶绑扎注意事项

    有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。

    时间:2022-01-15 06:32:29

  • 兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

    兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

    时间:2021-09-27 09:14:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有