有关架空线路导线振动断股的预防措施,导线振动易引起悬垂线夹与耐张线夹处的导线断股或折断,采取的防护措施有护线条、防振锤或阻尼线等,防止架空导线的断股。
一般情况下,从架空线路侧面垂直吹来的风量,只要其速率达到0. 5m/s以上,都会导致导线振动。
这种在架空线路的档距中,由于风力引起的导线出现的周期振荡,即为导线的振动。
导线振动易引起悬垂线夹与耐张线夹处的导线断股或折断,因为这两处的导线受力较大。
为预防架空线路导线振动断股,通常可采用护线条(或特殊的线夹)、防振锤或阻尼线来防止架空导线的断股。
1、防护条
主要用来加强架空导线悬挂点处的强度,以防止导线因振动而出现断股。
2、防振锤与阻尼线
均可用来减小架空导线振动时的振幅(如设置合理可全部消除振幅),也就是吸收振动能量,以防止导线疲劳而出现断股。