铝芯绝缘导线载流量与截面倍数关系(载流量的估算口诀)

作者:老电工时间:2020-03-31 15:13:28

铝芯绝缘导线载流量与截面倍数关系,附载流量的估算口诀。

一、铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面:(mm2 )

1、1.5、2.5 、4 、6 、10、16 、25 、35、50 、70 、95、120

载流是截面:

倍数9、8 、7 、6 、5、4 、3.5 、3 、2.5

载流量 (A) 9 、14 、23 、32 、48 、60 、90、100 、123 、150 、210 、238、 300

二、绝缘导线载流量估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢