RW系列跌落式熔断器用熔丝:
新型带扣熔丝:采用新型熔体"K"型熔丝化速率为6-8,"T"型熔化速率10-13,属国家能源部推广产品,广泛应用于RW10,RW11,RW20,PRWG1,PRWG2型等跌落式熔断器。
新型带扣熔丝:采用新型熔体"T"型熔丝熔化速率为10-13,此产品适用于RW6-66KV,RW5-35kv跌落式熔断器上。
无扣普通熔丝:采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13,此产品适用于RW1-10,RW3,RW4,RW5,RW7等跌落式熔断器。
普通带扣熔丝:采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13,此产品适用于RW10,RW11,RW13,RW20,PRWG1,PRWG2等跌落式熔断器。
KB,KU,KS出口型高压熔丝:属"K","T"型熔丝根据IEC-282标准,有普通式,万能式,螺纹式三种类型。此产品适用于11-36KV电压等级跌落式熔断器。"KB,KU,KS"型。
保险丝规格型号的选择:
正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。
因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。
电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。
环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。
熔断额定容量:也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。
保险丝性能:保险丝的性能是指保险丝对各种电流负荷做出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种类型。
有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载量。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。