常用导线型号与选择技巧
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:17:25 作者:老电工手机版>>
有关导线型号及选择问题,导线型号有哪些,如何区分不同的导线型号,这是考验电工朋友知识与经验的一个问题,介绍了导线和电缆型号的选择原则,常用的绝缘导线型号选择等。
一、导线型号及选择
1.电线型号
室内低压线路一般采用绝缘导线。
1)绝缘导线的分类:
按绝缘材料的不同,分为:1、橡皮绝缘导线;2、塑料绝缘导线。
按导体材料的不同,分为:铝芯;铜芯。
按制造工艺的不同,分为:1、单股;截面在10mm2以下的导线通常 为单股。
2、多股;较粗的导线大多为多股。
2)绝缘导线的型号含义
2.常用绝缘电线:
常用的塑料绝缘电线有:
BLV(BV)、BLVV(BVV)、RVB、RVS等型号。
3.电缆线:
1)分类:
1、按其用途可分为:电力电缆和控制电缆;
2、按其绝缘材料可分为:油浸纸绝缘电缆、橡皮绝缘电缆和塑料绝缘电缆三大类。
2)组成:
一般由线芯、绝缘层和保护层三部分组成。
线芯分为单芯、双芯、三芯及多芯。
4.常用电线和电缆类型的选择:
1)在导体的材料选择上尽量常用铝芯导线;
2)在选择导线时,应着重考虑其型号与截面;
3)建筑物的低压配电线路,一般采用380/220V、中性点直接接地的三相四线制或三相五线制配电系统,因此导线应采用500V以下的电线或电缆。
二、导线和电缆型号的选择原则
选择电缆规格方法:
确定电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
1、常用架空线路导线型号及选择
导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。
户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。
裸导线常用的型号:
1)铝绞线(LJ) 导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。
多用于6~10kV的线路,
2)钢芯铝绞线(LGJ) 在机械强度要求较高的场合和35kV及以上的架空线路上多被采用。
3)铜绞线(TJ) 导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力都较强,但价格较高。
2、常用电力电缆型号
1)电力电缆型号的表示和含义
□ □ □ □ □─□—3× □+1×□
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─中性线芯截面(mm2)
│ │ │ │ │ │ │ │ └─中性线芯数
│ │ │ │ │ │ │ └───相线芯截面(mm2)
│ │ │ │ │ │ └─────相线芯数
│ │ │ │ │ └───────额定电压(V)
│ │ │ │ └─────────外护层代号
│ │ │ └───────────特征代号
│ │ └─────────────内护套代号
│ └───────────────导体材质
└─────────────────类别代号
电缆类别代号:Z—油浸纸绝缘电力电缆 V—聚氯乙烯绝缘电力电缆
YJ—交联聚乙烯绝缘电力电缆 X—橡胶绝缘电力电缆
材质代号:L—铝导体 LH—铝合金导体 T—铜导体 TR—软铜导体
内护套代号:Q—铅包 L—铝包(现不生产) V—聚氯乙烯护套
特征代号:P—滴干式 D—不滴流式 F—分相铅包式
外护层代号:02—聚氯乙烯套 03—聚乙烯套 20—裸钢带铠装
30—裸细圆钢丝铠装 40—裸粗圆钢丝铠装
2)常用型号及选择原则
①塑料绝缘电力电缆
结构简单,重量轻、抗酸碱、耐腐蚀,敷设安装方便。
常用的有两种:聚氯乙烯绝缘及护套电缆和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
②油浸纸绝缘电力电缆
该电力电缆使用最普遍。他耐压强度高,耐热强度好,使用年限长。但不适用于高差较大的场合。
在垂直或高落差场合,用用油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆。
3、常用的绝缘导线型号选择
塑料绝缘的绝缘性能良好,价格低,可节约橡胶和棉纱,在室内敷设时常用。
常用塑料绝缘线型号有:BLV(BV),BLVV(BVV),BVR。
三、如何选择导线型号?
怎样根据电流选择导线,导线型号的国家标准是什么?
线径的选择:
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1、口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸 线加一半。
铜线升级算。
2、说明
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此,将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。(电工天下 www.dgjs123.com)当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如,对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
电缆型号类型、名称及参数
一、常用型电缆
型号 名称 适用范围
YJV
YJLV
ZR-YJV
ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJV22
YJLV22
ZR-YJV22
ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
YJV32
YJLV32
ZR-YJV32
ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆 适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
亦可生产聚氯乙烯护套YJY、YJLY系列产品
生产范围
型号 芯数 额定电压
3.6/6 6/6,6/10 8.7/10,8.7/15 12/20 21/35 26/35,26/45
导电线芯标称截mm2
YJV
YJLV
ZR-YJV
ZR-YJLV 1 25~630 25~630 25~630 35~630 50~630 50~630
3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~400 50~400
YJV22
YJLV22
ZR-YJV22
ZR-YJV22 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~240 50~240
YJV32
YJLV32
ZR-YJV32
ZR-YJV32 1 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~500
3 25~300 25~300 25~300 35~300
表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产
二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV)
电缆适用于交流额定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线
电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃
敷设时电缆的温度不低于0℃
电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍
产品标准:GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331
绝缘护套材料性能 项目 绝缘 护套
抗张强度N/mm2 ≥12.5 ≥12.5
拉断伸长率% ≥150 ≥150
温度℃ 80±2 80±2
时间hr 168 168
抗张强度N/mm2 ≥12.5 ≥12.5
热空气老化性能 K1% 80-120 80-120
拉断伸长率% ≥150 ≥150
K2% 80-120 80-120
重量损失mg/cm2 ≤2.0 ≥2.0
温度℃ 150±2 150±2
热冲击性能 时间hr 1 1
性能要求 无裂缝 无裂缝
温度℃ 80±2 80±2
热变形性能 时间hr 4 4
性能要求 50 50
温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2
冷弯曲性能 时间hr 16 16
性能要求 无裂缝 无裂缝
温度℃ ﹣15±2 ﹣15±2
冷冲击性能 时间hr 16 16
性能要求 无裂缝 无裂缝
绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037
电缆结构 有屏蔽
1.铜导线
2.聚氯乙烯绝缘
3.包带
4.镀锡铜丝编织
5.聚氯乙烯护套
三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆
电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。
电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。
短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。
敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。
产品标准:GB9330.1.2和参照国际电工委员会IEC 502,EC 332-3,IEC 331
电缆的型号,名称及使用范围
型号 名称 使用范围
KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场所
ZR-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所
NH-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所
KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所
ZR-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所
NH-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所
KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所
ZR-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所
NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所
四、聚乙烯绝缘同轴电缆
●电缆适用于闭路电视,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工业装置。
●环境温度:–25~+70℃ l
●相对温度:40+2℃时90%~95% l
●使用频率:5~960MHZ
●产品标准:SJ/T10302 1,2,3,4–92
电缆的型号、名称
型号 名称
SYKV–75–5
SYKV–75–7
SYKV–75–9
SYKV–75–12 电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆
电缆基本结构
型号 SYKV–75–5
mm SYKV–75–7
mm SYKV–75–9
mm SYKV–75–12
mm
内导体直径 1.0 1.6 2.0 2.6
护套外径 7.2 10.3 12.2 15.0
电气性能
项目 试验条件 单位 SYKV 75–5 SYKV 75–7SYKV 75–9SYKV 75–12
电压试验 50HZ 1min KV ≥1.6≥1.6≥1.6≥1.6
绝缘电阻 500V直流 MΩ.km ≥5000≥5000≥5000≥5000
特性阻抗 200MHZ Ω ≥72 ≤78 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5
衰减常数 50HMZ dB/100m ≤5.3≤3.4≤2.8≤2.4
200MHZ dB/100m ≤10.8≤7.1≤5.7≤4.6
800MHZ dB/100m ≤22.9≤15.2≤12.5≤10.0
回波损耗 VHF dB ≥20≥20≥20≥20
VHF dB ≥18.0≥18.0≥13≥13
五、聚氯乙烯绝缘电缆电线
型号 名称 额定电压V 规格
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 300/500 1芯0.75~1mm2
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 450/750 1芯2.5~400mm2
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 450/700 1芯2.5~70mm2
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1芯0.75~10mm2
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1芯2.5~10mm2
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 300/500 2﹣3芯0.75~10mm2
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 300/500 2﹣3芯2.5~10mm2
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 300/300 2芯0.5~0.75mm2
AV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
AVR 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
AVRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 300/300 2芯0.12~0.4mm2
AVRS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 300/300 2芯0.12~0.4mm2
AVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 300/300 2﹣2芯0.08~0.4mm2
AV﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
AVR﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
AVP 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 300/300 1芯0.08~2.5mm2
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆 300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2
RVVP1 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2
RVP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
AVP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 300/300 1芯0.08~0.4mm2
六、计算机电缆
电缆用于交流额定电压500V及以下或直流电压1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线。线芯长期允许工作温度不超过70℃、敷设温度不低于﹣10℃、电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍及以上。
电缆型号、名称及主要用途
型号 名称 主要用途
DJYVP 聚乙烯绝缘铜线强屏蔽计算机电缆 固定敷设
DJYVPR 聚乙烯绝缘铜丝织屏蔽计算机电缆 移动敷设
DJYP3P3 分组和总合复合铝屏蔽聚乙烯绝缘计算机电缆 固定敷设
DJYVP3 聚乙烯绝缘复合屏蔽计算机电缆 固定敷设
DJYVP2 聚乙烯绝缘铜带屏蔽计算机电缆 固定敷设
注:除以上产吕外还可生产阻燃计算机电缆,型号:ZR﹣DJYVP ZR﹣DJYVPR ZR﹣DJYP3P3 ZR﹣DJYVP3 ZR﹣DJYVP2
产品标准:参照英国BS 5308-1987
七、(A)类阻燃电力电缆
型号 名称 使用范围
GZR-VV
GZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用
GZR-VV22
GZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用
GZR-VV32
GZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力
GZR-VV42
GZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氯层高阻燃电力电缆 敷设在竖井,水中等垂直场合,能承受相当的轴向拉力
生产范围 额定电压 (0.6/1kv)
型号 芯数 标称截面(mm2)
Cu Al
GZR-VV GZR-VLV 1 1.5-630 2.5-630
GZR-VV22 GZR-VLV22 6-630 10-630
GZR-VV32 GZR-VLV32 16-630 25-630
GZR-VV GZR-VL 2 1.5-185 1.5-185
GZR-VV22 GZR-VLV22 2.5-185 2.5-185
GZR-VV32(42) GZR-VLV32(42) 4-185 6-185
GZR-VV GZR-VLV 3 4-300 6-300
GZR-VV22 GZR-VLV22
GZR-VV32(42) GZR-VLV32(32)
GZR-VV GZR-VLV 3+1;4 4-300 6-300
GZR-VV32(32,42) GZR-VLV32(32,42)
GZR-VV GZR-VLV 5;4+1;3+2 4-300 6-300
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
5芯电缆型号大全

5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。
时间:2022-05-06 13:18:16
5芯铜电缆规格型号表说明

5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
zabvr电缆型号含义说明

zabvr电缆型号含义:电缆型号ZA是电缆型号符号,定义了电缆规格。ZA表示电缆为A级阻燃电缆,bvr电线是一种配电柜专用的软电线,中文全称是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,也被称做二次线。
时间:2022-05-03 15:42:35
- 上一篇:电线载流量口诀,最全的电缆载流量口诀
- 下一篇:线槽尺寸有几种_线槽常用规格尺寸