怎么定位电缆故障,快速确定电缆故障点的技巧

作者:老电工时间:2019-12-23 09:29:16

快速确定电缆故障点的技巧

原文标题:电缆故障定位的小窍门

电缆故障的发生伴随电缆的敷设使用而产生,电缆故障的定位随电缆敷设方式的不同,其定位难度在逐步加大。其中桥架,隧道,沟内明敷方式定位查找相对简单,直埋方式定位查找难度最大。

故障性质简单时,采用专用电缆故障定位设备,几十分钟内即可定位,故障特殊时,往往要花费4-5天,甚至更长的时间进行故障定位。

在利用回波法进行电缆故障定位时, 有时通过转移故障相,接线方式,往往会将复杂的故障转变为简单的故障,快速确定故障位置,为现场线路的抢修赢得时间,这对于供电使用部门意义重大。

低压电力电缆一般为多芯电缆,敷设后连续使用中出现故障后,一般都呈现两芯及多芯相间或相对地短路故障。快速确定电缆故障点的技巧

有时在检测到某一芯采集到的故障波形不理想时,可考虑将接线转换到其他故障线芯上进行故障波形检测,往往会出现意想不到的效果,采集和检测到的波形,会变得比较典型和规则,于是就能很快确定电缆故障点的具体位置。

长期的电缆客户现场测量过程中发现,小截面铜芯直埋电力电缆(35mm2及以下)及铝芯电缆发生故障后,可能同时伴随短路及断线故障,现场检测时,根据各故障芯故障性质的不同将短路故障转换为断线故障测量,往往会事事半功倍。

对于内衬层采用挤包铠装的中压直埋电力电缆,故障原因大多为外部机械损伤所致,在绝缘线芯发生故障的同时,内衬层可能已经破损。在遇到电缆绝缘故障比较特殊,利用专业电缆故障仪采集波形困难时。可考虑利用声测法,将高压脉冲直接施加在电缆的钢带和铜屏蔽层之间,往往会很快定点。

在现场测量过程发现,在利用声测法进行低压电缆故障定点时,将高压线和地线接在坏相与金属屏蔽或铠装之间时,由于二者绝缘电阻呈现低阻金属性连接状态,声音很小,无法利用探头进行侦听定点,效果不理想。

通过多次现场实际听侧,发现将放电球隙之间的距离适当加大,同时将高压和接地线改接在发生故障的两相之间,往往放电声会变大,很快确定故障点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢