(6)每个坑应依次压完,并压到规定的深度,一般用模具即可保证。如图4所示为采用压接模具进行压接的压接钳和模具。
图4,压接钳和模具
对于绝缘导线,接头做成后应恢复绝缘,一般内缠两层橡胶带,外包一层黑胶布带。
3、沟线卡螺栓压接法
沟线卡螺栓压接法适用于室内外较大的架空铝导线的直线和分支连接。
连接前,先用钢丝刷除去导线线头上和沟线卡线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林,然后将导线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线卡紧紧卡住线头而完成连接,如图5。
图5,沟线卡螺栓压接
4、钎焊法
单股不大于10mm2的截面积小的铝芯绝缘导线宜采用钎焊法。
钎焊法的三种情况:
(1)两根单股导线相互连接,如图6。
先用剥线钳分别剥去约60mm左右的绝缘层,用砂纸擦拭铝芯表面的氧化层,在每根距剥线端头约15mm处折弯90°后,将两根铝线并在一起,使两个折弯之间的距离约30mm。
左手利用尖嘴钳夹紧并在一起且在折弯处的内侧,右手用老虎钳纵向夹住折弯后的铝线,沿接线径向逆时针缠绕,同样缠绕另一个折弯处。
然后,用电烙铁蘸上锡粉和焊锡膏,沿导线并在一起焊好,最后再用导线专用绝缘胶布包实即可。
图6,两根单股导线相互连接