变频串联谐振电抗器是什么,在电子设备中,变频串联谐振电抗器的作用有哪些。另外,变频串联谐振电抗器的分类有哪些,各自的作用又是什么,一起来了解下。
一、变频串联谐振电抗器
在电子设备中,有许多磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环。
磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。
信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。

在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。
电抗器主要用于电力系统中的一种恒流和稳压的电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。
在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流,如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。
因此,为满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
二、变频串联谐振电抗器的分类
按用途分类,变频串联谐振电抗器共有6种类型,分别为::
①限流电抗器
限流电抗器,串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。
②并联电抗器
并联电抗器,一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
③通信电抗器
通信电抗器又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。
④消弧电抗器
消弧电抗器又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。
⑤滤波电抗器
用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
⑥启动电抗器
这种电抗器与电动机串联,限制其起动电流。
三、电抗器的小知识
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。
然而,通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。
在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。
电抗分为感抗和容抗,感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,由于先有电感器,且被称谓电抗器,现在常说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。在电子电路常叫电感器,在电力系统中常叫电抗器。
以上介绍了变频串联谐振电抗器的作用,以及常见的变频串联谐振电抗器的类型,希望对大家有所帮助。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
导电膏(电力复合脂)有什么作用

有关导电膏的知识,在变电所、配电所中导电膏几乎无处不在,那以导电膏(电力复合脂)有什么作用,主要包括提高母线连接处的导电性,避免接触面产生电化腐蚀方面等,导电膏的使用方法,一起来看下。
时间:2022-03-03 13:20:34
保险丝在电路中有什么作用?

保险丝在电路中有什么作用?当电路过载或电路发生短路引起电路电流过大时,保险丝会自动熔断,对电路起到一定的保护作用。熔断后的保险丝,可以用新的保险丝进行更换。
时间:2021-10-30 08:01:49
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线电缆的几个作用

有关电线电缆的作用,传输电能、信号和实现电磁转换是电线电缆的三大功能,也是其主要作用,电线电缆共有三个方面的应用,一起来了解下。
时间:2020-06-02 13:39:51
保险丝的工作原理,家庭电路中保险丝的作用

有关保险丝的小知识,这里介绍了保险丝的工作原理,保险丝在电路中起到一定的保护工作,其工作原理是什么样的,在家庭电路中是如何起作用的,一起来了解下。
时间:2020-05-21 13:30:23
地线的作用总结:安全保护为第一大作用

在电路中接入接地线,可以保障电气设备的正常工作,在电路设计中引入接地线,对整个电路起到安全保护的作用,地线的作用不止这些,一起来看下。
时间:2020-02-01 10:48:25
- 上一篇:电缆T接与电缆终端有什么区别
- 下一篇:电烙铁在焊接中的温度及功率选用原则