2.5软铜线的载流量是多少?2.5平方铜线多少千瓦?
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:51 作者:老电工手机版>>
有关2.5软铜线的载流量,2.5平方铜线多少千瓦,BV铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表,铜线根据敷设方式不同安全载流量为18~25A,双线敷设一般定为21A,每千瓦照明或者加热设备电流为4.5A。
2.5软铜线的载流量大小
根据《建筑安装工程施工图集》——BV铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表:
2.5平方毫米BV塑料绝缘导向多根穿在一根管内时,允许负荷电流(A),(25℃下,穿金属管),2根线是26A;
3根线是24A;4根线是22A。(25℃下,穿PVC管),2根线是23A;
3根线是21A;4根线是19A。(30℃下,穿金属管),2根线是24A;
3根线是22A;4根线是21A。(30℃下,穿PVC管),2根线是22A;
3根线是20A;4根线是18A。
铜线根据敷设方式不同,铜线的安全载流量为18~25A,双线敷设一般定为21A,每千瓦照明或加热设备电流为4.5A,原理上可承载4.5KW的负荷,但根据电压的高低、线路的长度、环境温度等因素,一般使用到80%。
一般承载3.6KW左右比较合适,家用墙内暗敷尽量不要超过3.6KW,最好3KW以内。
2.5平方铜线最大载流量为20A,但考虑到使用的环境温度及散热等情况,最大安全载流量为18A,所有最大安全负载为3500W。
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
时间:2020-12-14 11:51:08
8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线

有关即热式电热水器的电线平方的选择问题,8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线,8000瓦的即热式电热水器用平方的电线,先了解8000瓦即热式电热水器的具体情况,然后看下8000瓦的即热式电热水器的适用条件...
时间:2020-10-20 15:21:29
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
- 上一篇:压铜接线端子的计算方法
- 下一篇:70铜线承受多大电流?环境温度对电流的影响