有关三相四线制供电时中性线最小截面的口诀,三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定,零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。
1、口诀
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
2、解释
零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。
在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。