电线电缆载流量定义及铜芯电缆导线安全载流量计算公式
来源:电工天下时间:2020-06-03 14:55:41 作者:老电工手机版>>
有关铜芯电缆导线安全载流量的计算方法,电线电缆载流量定义,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,电线电缆安全载流量口诀,以及国家标准对铜线的安全载流量的规定。
铜芯电缆导线安全载流量的计算公式
一、电线电缆载流量定义
1、载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下,导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘体的最高温度)的最大电流。
2、载流量影响因素: A导体的布置方式(敷设条件),B环境温度(25或更高),C绝缘材料(塑料或其他)等有关。
3、电线有哪些截面规格(平方mm):
0.3;0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;
二、一般铜导线载流量
根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。【铜芯电缆导线安全载流量计算公式】
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A (最大值)
2mm2:2*5(10)---2*8(16):10-16A;
2.5mm2:2.5*5(12.5)---2.5*8(20)A;
4:4*5(20)---4*8(32A);
6:6*5(30)---6*8(42);
10:10*5(50A)---10*8(80A);
16:16*5(80)---16*8(128A);
25:25*5(125)---25*8(200A);
三、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5-8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围( 已知负载电流计算选择电线规格)
S=< I /(5-8)>=0.125 I -0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
四、电线电缆安全载流量口诀一:(在铝线基础上计算)
十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半;
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;(25-35)七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 【铜芯电缆导线安全载流量计算公式】
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半;
1.5;*5=7.5A;
2:*5=10A;
2.5:*5=12.5A;
4:*5=20A;
6:6*5=30A;
10:10*5=50A;
120*2=240A;
25*4=100A;
35*3=105A;
70*2.5=175A
95*2.5=237A;
铜线为:
1; =7.5A;
1.5: =10A;
2: =12.5A;
2.5: =20A;
4: =30A;
6:=50A;
五、国家标准对铜线的安全载流量的规定:
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍;
铜芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;16A~25A ;
4 mm2 2.2mm ;25~32A;
6 mm2 2.78mm; 32~40A;(电工天下 www.dgjs123.com)
铝芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;13A~20A
4 mm2 2.2mm ;20~25A
6 mm2 2.78mm ;25~32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载5-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。
一般能承受15(6倍)安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。
时间:2020-03-31 15:14:48
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...
时间:2020-01-08 20:09:06
- 上一篇:铜线与铝线怎么连接?铜线和铝线连接注意事项
- 下一篇:电线与电缆接头的连接规范