机械故障引起的电动机异常声音及判断方法
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:33:11编辑:老电工手机版>>
机械故障引起的电动机异常声音
农用电动机正常运行时机械噪声是细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化,没有金属摩擦声,即为轴承正常运转的声音。
常见的由机械故障引起的不正常声音主要分为以下几种:

1、“咝咝”声是金属摩擦声?一般是轴承缺油干磨造成的,需要拆开轴承添加润滑脂。
2、“嘎吱嘎吱”声是轴承内滚柱的不规则运动产生的声音,与轴承的间隙、润滑脂的状态有关。如果电动机只有这种声音而无其他不正常现象,且在加润滑脂后这种声音立即消失,便不是故障,电动机仍可继续使用。
3、“唧里唧里”声是滚柱或滚珠运转时产生的声音,如无其它杂音,且在加注润滑脂后声音明显减小或消失,一般不是故障,电动机可继续运行。
4、“咚咚”声有两种可能,一是电动机骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速度力矩使转子铁心与轴的配合松动造成的。二是传动机构发出的声音,可能是连轴器或皮带轮与轴之间松动、键或键槽磨损引起的。
5、“嚓嚓”声是电动机扫膛引起的噪声。
6、周期性的“啪啪”声是皮带接头处不平滑造成的。