如何做好电动机起动前的准备工作?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:24:16编辑:老电工手机版>>
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前需要做好以下准备工作:
1、新安装或停用三个月以上的电动机, 需要使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。一般电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0. 5兆欧。
2、检査电动机引出线的连接是否正确,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求,相序和旋转方向是否符合要求。
3、检査电动机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。
4、根据电动机的铭牌数据,检査所接电源电压是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%), 绕组接线是否正确。如果是降压起动, 那么还需要检査起动设备的接线是否 正确。
5、检查电刷与换向器或滑环接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂规定。

6、用手扳动电动机转子和所传动机械的转轴,检査转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫膛现象。
7、检査传动装置有无缺陷,如胶带是否过紧或过松和是否断裂,联轴器连接是否完好。
8、检査控制装置的容量是否合适,熔体容量是否符合要求和装接是否牢固。
9、检査起动设备接线是否正确,动、静触头接触是否良好,油浸起动设备是否缺油或油质是否变坏。
10、检査电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。
11、检杳机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固。