首页 > 用电知识 > 安全用电

检测线路是否漏电的方法与处理措施

作者:老电工时间:2019-12-04 08:59:06

有关检测线路是否漏电的方法,检测某一线路是否漏电,区分是火线漏电,还是零线漏电,一合闸,漏电开关就跳闸,属火线漏电,合闸,并不马上跳闸,时间一长就跳闸,跳闸时间不一致,属零线漏电。

检测线路是否漏电的方法

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法:

1、把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。

2、把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。

3、把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。

如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)

方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。

最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器

电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。

若电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线;若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。

取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。

确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。

当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小,说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读