首页 > 用电知识 > 安全用电

带电作业培训_带电作业人员的管理_带电作业工具的管理

作者:老电工时间:2021-03-21 09:57:36

有关带电作业的注意事项,包括带电作业培训,带电作业新人员的培训,带电作业人员的考核,带电作业人员的管理,带电作业工具管理,带电作业项目管理与资料管理等几个方面。

带电作业的注意事项

一、带电作业培训

带电作业是一个技术性较强、操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。

1、带电作业新人员的培训

所谓带电作业新人员,系指由线路工改为带电作业工或从技工学校新分配的人员,而不是指未转正的学徒工。对新参加带电作业人员,要指派带电作业经验丰富的技术人员和技工向他们逐条讲解《电业安全工作规程》带电作业部分、《带电作业现场操作规程》,并组织他们学习电工基础和带电作业基本知识,绝缘材料性能,常用工具的构造、规格、性能、用途、使用范围和操作方法。

上述基本知识考试合格后,还需经过模拟实际操作训练(运行设备上操作考核,只有全部符合要求,才能发给合格证),参加经批准的带电作业项目操作。

2、带电作业人员的日常培训

带电作业的日常培训,每月应不少于4小时。学习内容包括:带电作业基本知识和规程制度;实际操作练习;技术问答和考问讲解;复杂项目作业前的技术交底以及事故实例学习等。

3、工作负责人(包括监护人,下同)的培训

工作负责人是带电作业现场操作的组织者,安全措施的实施者,责任重大。

因此,除一般带电作业的培训外,还需进行工作负责人的专门培训。培训内容为:工作负责人的组织能力;处理作业中的意外情况的应变能力和理论知识,以不断提高他们的理论水平和实际工作能力。

4、带电作业人员的考核(包括规程考试和基本知识的考试)。

每年不少于一次。考试前一周,应通知被考人。考试成绩应登记在带电作业合格证内。考试成绩不合格者,应在半个月内补考,仍不及格者,收回合格证,并按有关规定扣发奖金,直到考试合格为止。

二、带电作业人员的管理

1、带电作业是在不停电的设备上进行的特殊作业,要求作业人员具有一定的技术水平和专业知识,因此,人员的配备应从电力技校、中专毕业生或三级及以上的线路工中选择,学徒工不允许参加带电作业。

2、带电作业人员应保持相对稳定,人员变动应征求本单位带电作业负责人意见,并经总工程师批准。

3、带电作业人员脱离带电作业三个月以上者,应重新进行《电业安全工作规程》带电作业部分考试,并履行批准手续。

4、带电作业工作负责人和工作票签发人按《电业安全工作规程》规定条件和程序审批。

三、带电作业工具管理

1、带电作业所需工具、材料,由车间专、兼职人员编制清册,每年申请一次,经有关领导批准后,提请物资供应部门按技术要求和计划采购。对一些特殊要求的材料和工具,在征得物资供应部门同意后,可派熟悉带电作业的人员外出负责购置。

2、外购材料、工具或自制工具,均需按《电业安全工作规程》有关规定进行验收试验或出厂试验,在取得合格证后才允许投入现场使用。

3、带电作业工具的预防性试验(包括电气和机械试验)结果和有效日期应填入试验卡片,加盖合格章后才能继续使用。电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。

4、带电作业绝缘工具试验不合格者,应找出原因,进行处理,再经试验合格后才能使用,否则,必须淘汰。

5、带电作业工具应有永久性编号,在一个基层单位范围内,不允许出现相同的编号。

6、带电作业工具用毕入库前,工具保管员应进行外观检查和验收,发现缺陷,应及时处理并试验合格,否则不能继续使用。

7、带电作业工具的保管、运输、使用等其他方面规定均按《电业安全工作规程》规定执行。

8、已淘汰的工具,应有“×”明显标志,并清出工具房。

9、为保证带电作业工具处于良好状态,带电班应配备带电作业用工具库房和专用带电作业工具(程)车。

带电作业用工具库房应符合DL/T974-2005《带电作业用工具库房》的要求。每间库房内分别安装2个温度传感器和2个湿度传感器,库房内空气相对湿度不大于60%;硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区,温度宜控制在5~40℃;配电带电作业用绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具的存放区的温度宜控制在10~21℃之间;金属工具的存放不做温度要求。为比较室内外温差,整套库房的控制系统在室外安装一个温度传感器。

四、带电作业项目管理

1、常规项目的管理。常规项目系指操作简单,使用常用工具进行经常性作业的项目,如更换绝缘子,断、接引等。各基层单位应根据本单位实际情况列出常规带电作业项目。常规项目必须编制相应的现场操作规程,由基层单位带电作业专责人审查,总工程师批准后执行。

2、带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。

3、带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果做出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。

4、高架绝缘斗臂车使用前应认真检查,并在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠,方可使用。

5、带电作业处理紧急缺陷或事故抢修,应符合批准的带电作业项目,否则,应根据现场实际情况制订可靠的安全措施,经总工程师批准的方可进行。

五、带电作业资料管理

1、每次完成带电作业后,工作负责人应及时在“带电作业登记表”上逐栏登记存档备查。并作为年度统计依据。年度统计从元月1日起至当年12月31日止。

2、开展带电作业的车间和班组应备有下列技术资料和记录。

(1)部颁《电业安全工作规程》、《带电作业技术管理制度》、《带电作业操作导则》及本单位制订的《带电作业现场操作规程》等规章制度;

(2)经总工程师批准的带电作业项目一览表和工作票签发人、工作负责人名单;

(3)带电作业分项需要工具卡片;

(4)带电作业登记表;

(5)带电作业工具清册;

(6)带电作业工具及绝缘材料技术证明书或使用说明书;

(7)带电作业工具预防性试验卡;

(8)带电作业新项目、新工具(指自制工具)技术鉴定书及其附件。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读