首页 > 用电知识 > 安全用电

短路引起电气火灾的原因与预防措施

作者:老电工时间:2020-01-16 06:36:24

有关短路引起电气火灾的原因与预防措施,短路引起电气火灾的主要原因,共有7点,短路引起电气火灾的预防措施,共有四点。

短路引起电气火灾

电气线路上,由于种种原因相接或相碰,电流不经过线路中的用电设备而直接构成回路的现象称短路。

在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。

1、短路引起电气火灾的原因

①没有按具体环境选用绝缘导线、电缆,使导线的绝缘受高温、潮湿、腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;

②线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露;

③电线过电压使导线绝缘被击穿;

④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏;

⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰撞电线,金属物件搭落或小动物跨接;

⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生两线碰撞;

⑦管理不当,维护不善造成短路。

2、短路引起电气火灾的预防措施

①要严格按照电力规程进行安装、维修,根据具体环境选用合适导线和电缆。选用导线要考虑使用的电压是否与导线的额定电压相符,考虑导线是否受潮湿、高温和化学腐蚀的影响。

②强化维修管理,尽量减少人为因素,经常用仪表测量电线的绝缘强度,遇有绝缘层陈旧、破损要及时更换;

③选用合适的安全保护装置。当采用熔断器保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的2.5倍;用自动开关保护时,瞬时动作过电流脱扣器的整定电流不应大于线路长期允许负载电流的4.5倍。熔断器应装在引线上,变压器的中性线上不允许安装熔断器。

④线路安装时要与建、构筑物之间保持适当的水平距离;电杆要夯实,转角杆要加拉线;档距、垂度、相间距离应符合安装标准。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读