首页 > 用电知识 > 安全用电

倒闸操作制度_倒闸操作有关规定

作者:老电工时间:2020-02-05 15:23:16

有关倒闸操作的制度,倒闸操作的有关规定,倒闸操作制度几个方面:操作指令的发受,倒闸操作票的填写,操作的监护,倒闸操作过程中要注意的一些问题等。

倒闸操作制度

倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。

1、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。

2、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。

3、操作的监护:此为防止误操作事故发生的最后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。

倒闸操作的有关规定

1、倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。

2、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。

3、操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。

4、雷雨时禁止进行倒闸操作。

5、操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。

6、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

7、倒闸操作应严格按照刀闸操作制度的要求进行。严格执行倒闸操作的两个阶段,十个步骤。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读