【操作票】220KVX线送电典型操作票

作者:老电工时间:2020-02-06 09:35:52

有关220KVX线送电典型操作票,检查220KVX线符合送电条件,检查220KVX线保护按规定投入正确,检查220KVX线XXX—(1)2刀闸确已合好,检查220KVX线XXX—3刀闸确已合好等。

220KVX线送电典型操作票

220KVX线送电

1.模拟操作

2.检查220KVX线符合送电条件

3.检查220KVX线保护按规定投入正确

4.合上220KVX线XXX—(1)2刀闸电机操作电源开关

5.检查220KVX线XXX—(1)2刀闸程控开关在远方位置

6.检查220KVX线XXX开关确在分位

7.合上220KVX线XXX—(1)2刀闸

8.检查220KVX线XXX—(1)2刀闸确已合好

9.拉开220KVX线XXX—(1)2刀闸电机操作电源开关

10.合上220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关

11.检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置

12.合上220KVX线XXX—3刀闸

13.检查220KVX线XXX—3刀闸确已合好

14.拉开220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关

15.检查220KVX线XXX开关气压、液压正常

16.投入220KVX线充电、过流保护压板 ?

17.合上220KVX线XXX开关

18.检查220KVX线XXX开关表记指示正确

19.检查220KVX线XXX开关确已合好

20.检查220KV母差保护屏变位正确

21.停用220KVX线充电、过流保护压板

22.汇报记录