有关220KVⅡ母线停电的典型操作票,共有71项内容,包括拉开220KV母联200开关的操作电源开关,检查#2主变220KV侧202—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置,检查、220KV母联200—1刀闸确已拉开等。
1、模拟操作
2、拉开220KV母联200开关的操作电源开关
3、将220KV母联手动互联投退开关切至投入位置
4、检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮
5、检查#2主变220KV侧202—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
6、合上#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关
7、合上#2主变220KV侧202—1刀闸
8、检查#2主变220KV侧202—1刀闸确已合好
9、拉开#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关
10、检查#2主变220KV侧202—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
11、合上#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关
12、拉开#2主变220KV侧202—2刀闸
13、检查#2主变220KV侧202—2刀闸确已拉开
14、拉开#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关
15、检查220KV江沈线212—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
16、合上220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关
17、合上220KV江沈线212—1刀闸
18、检查220KV江沈线212—1刀闸确已合好
19、拉开220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关
20、检查220KV江沈线212—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
21、合上220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关
22、拉开220KV江沈线212—2刀闸
23、检查220KV江沈线212—2刀闸确已拉开
24、拉开220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关
25、检查220KV电铝II线214—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
26、合上220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关
27、合上220KV电铝II线214—1刀闸
28、检查220KV电铝II线214—1刀闸确已合好
29、拉开220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关
30、检查220KV电铝II线214—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
31、合上220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关
32、拉开220KV电铝II线214—2刀闸
33、检查220KV电铝II线214—2刀闸确已拉开
34、拉开220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关
35、将220KV母联手动互联投退开关切至停用位置
36、检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭
37、检查220KV母差保护屏变位正确
38、合上220KV母联200开关的操作电源开关
39、将220KVII母PT投退开关切至停用位置
40、拉开220KVII母PT 二次保险
41、拉开220KVII母PT二次小开关
42、检查220KVII母PT T22刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
43、合上220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关
44、拉开220KVII母PT T22刀闸
45、检查220KVII母PT T22刀闸确已拉开
46、拉开220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关
47、检查220KV母联200开关的远方就地切换开关确在远方位置
48、拉开220KV母联200开关
49、检查220KV母联200开关表计确无指示
50、检查220KV母联200开关确已拉开
51、检查220KV母联200—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
52、合上220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
53、拉开220KV母联200—2刀闸
54、检查、220KV母联200—2刀闸确已拉开
55、拉开220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
56、检查220KV母联200—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
57、合上220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
58、拉开220KV母联200—1刀闸
59、检查、220KV母联200—1刀闸确已拉开
60、拉开220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
61、拉开220KV母联200开关的操作电源开关
62、用合格的验电器验明220KVⅡ母A、B、C三相确无电压
63、合上220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸
64、检查220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸确已合好
65、用合格的验电器验明220KV母联200开关与200—2刀闸之间确无电压
66、合上220KV母联200—D62接地刀闸
67、检查220KV母联200—D62接地刀闸确已合好
68、用合格的验电器验明220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间确无电压
69、在220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间装设#XX接地线一组
70、根据检修要求做好安全措施
71、汇报记录
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。