首页 > 用电知识 > 安全用电

【电业局工作票】工作票/操作票与停电申请书管理规定

作者:老电工时间:2021-02-20 08:57:10

有关工作票、操作票与停电申请书的管理规定,本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行与管理,需要的朋友参考下。

工作票、操作票与停电申请书管理规定

XX 电 业 局

工作票、操作票、停电申请书管理规定

1、主题内容与适用范围

1.1 本规定规定了XX电业局工作票、操作票、停电申请书(以下简称“两票一书”)的种类、使用范围、填写要求、执行程序、审核评价及各职能处室和各类人员的管理职责和安全责任。

1.2 本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行和管理。

2、引用标准

2.1 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL408-91;

2.2 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409-91;

2.3 农村低压电气安全工作规程 DL477-2001;

2.4 川电生[1996]196号文《变电倒闸操作票规范化实施细则》;

2.5 XX电业局《调度管理规程》。

3、管理职能

3.1 全局建立以局长为首的三级两票一书管理和安全保证监督网,由生产副局长具体负责对两票一书的执行情况进行指导、检查、监督和管理。

3.2 电业局生技处是全局两票一书的归口管理部门,负责两票一书的管理及本规定的解释;安监处负责监督全局两票一书的贯彻执行和考核;调度通讯局负责全局调度系统停电申请书的技术管理;各车间由主管生产负责人和生技科长负责本车间的两票一书管理,安监员负责监督检查本车间的两票一书执行情况。

3.3 凡从事两票一书工作范围内的部门和各级人员,均应严格执行上级规定和本规定。各部门可根据现场情况制定补充条文,经电业局总工程师批准后执行。

4、通用部分

4.1 通用术语

4.1.1 设备术语:

一、二次设备按原水利电力部调度通讯局颁发的《电力系统调度术语》(试行)的标准填写。如一次设备“断路器、隔离开关、保险”分别以“开关、刀闸、熔断器”填写(二次保险仍填写为“保险”)。

4.1.2 状态术语:

设备的四种状态为“运行、备用、停用、检修”;220kV变电站可按省调要求对设备的四种状态采用以下写法:“运行、热备用、冷备用、检修”(两种写法中“备用”对应于“热备用”,“停用”对应于“冷备用”)。

4.1.3 操作术语:

开关、刀闸、令克的操作为“合上、拉开”;熔断器的操作为“给上、取下”;继电保护及自动装置、压板的操作为“投入、退出”;接地线的操作为“装设、拆除”;转换开关的操作为“从XX位置切至XX位置”。

4.2 书写的一般格式要求

4.2.1 工作票用圆珠笔采用一式二份的复写方式填写;操作票用钢笔填写;停电申请书可用钢笔或圆珠笔填写。

4.2.2 工作票、操作票、停电申请书填写应内容正确,字迹清楚,不得随意涂改。出现错、漏字处需要修改时,应在错、漏字处画“=”并在该处盖“校对”章后,紧接着后面书写(停电申请书附图部分一律不得涂改)。修改不得超过三处(停电申请书中经调度部门同意的时间改动一次为一处),“拉、合”等关键字及设备调度命名、编号和操作时间不得修改。

4.2.3 工作票的工作内容栏和操作票的操作任务栏中的设备必须填写电压等级和双重编号。电压单位用“kV”表示,电压符号如“Uab”,下标“ab”用小写,对符号“U”一次设备用大写,二次设备用小写。编号用阿拉伯字书写,并加“#”在编号前面,如“#5开关”、“#53刀闸”等;母线分段编号用罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等)书写,如“10kVⅠ段母线”、“35kVⅡ段母线”等。工作票中属同一电压等级的出线,只在第一个设备前书写电压等级,以后的同一电压等级的单个设备名称之间用顿号分开。

班组小工作票的填写参照执行。

4.2.4 操作票中开关操作时间必须填写,格式为“XX:XX”,其中前两位表“时”,后两位表“分”,如:操作时间为“8点35分”表示为 “08:35”;操作时间为“17点30分”表示为“17 :30”。

5、工作票

5.1 工作票的种类与使用范围

5.1.1 我局现行使用和执行的工作票共有六种:

a、变电第一种工作票;

b、变电第二种工作票;

c、线路第一种工作票;

d、线路第二种工作票;

e、农村低压工作票(简称低压工作票);

f、班组小工作票(简称班组派工单)。

5.1.2 变电、线路第一种工作票的使用范围:

a、高压设备(包括变电和线路)上工作需要设备全部或部分停电者;

b、高压室内的二次接线,照明回路或配电变压器台架、配电变压器室内的工作,需要将高压设备(包括变电和线路)停电或做安全措施者。

5.1.3 变电、线路第二种工作票的使用范围:

a、带电作业和在带电设备外壳上(或带电线路杆塔上)的工作;

b、控制器和低压配电器、配电箱、电源干线上的工作;

c、二次接线上的工作,无需将高压设备停电者;电工技术之家

d、非当值值班人员用绝缘棒和电流互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;

e、低压控制、通讯、监控、照明回路上的工作;

f、变电站内非电气设备上的工作。

5.1.4 事故调查、处理:

5.1.4.1 对电气设备的事故调查、设备紧急缺陷处理以及供电设备的事故抢修,可以不填写第一、二种工作票,但必须认真作好安全措施,由有权签发工作票人员来明确工作负责人,严格履行许可手续,并在命令记录由许可人签名记录。

5.1.4.2 凡符合下列条件之一者,可定性为设备事故抢修和紧急缺陷处理:

a、因110kV及以上母线停运造成大面积停电,而系统短时间内无法转移负荷者;

b、因35kV及以上设备缺陷持续存在或有迅速恶化趋势而负荷无法转移,需立即处理者;

c、在供给重要的一类负荷的线路和母线上进行的设备缺陷或事故处理;

d、对尚无法鉴定设备是否出现严重故障或缺陷而又无法停电的设备所进行的诊视、检查;

e、对站用变、直流系统的紧急处理。

5.1.5 低压工作票的使用范围:

低压工作票分低压第一、第二种工作票:对所有低压停电工作均使用低压第一种工作票;对低压间接带电作业(指工作人员与带电设备非直接接触,持绝缘工具对带电设备进行作业)使用低压第二种工作票。

对不需停电进行作业,如:刷写杆号或用电标语、悬挂警示牌、杆根培土等工作,按口头指令执行即可。

5.1.6 班组派工单(小工作票)的使用范围:

小工作票的使用只限于班组在第一、第二种工作票工作中,由工作负责人签发的工作班组进行分小组工作时的小组工作派工单及工作任务安排。

5.2 工作票的填写除严格执行DL408-91中3.1、DL409-91中3.1和DL477-2001中5.1条的规定外,还应按下列要求进行:

5.2.1 工作票由工作票签发人填写签发,也可由工作负责人填写,由工作签发人签发。“三种人”,既工作票签发人、工作负责人、工作许可人,应每年度发文公布。工作票签发人由各单位上报,经电业局安监处审查并报电业局总工程师批准为有权签发工作票人员,并明确签发工作的种类(工作票原则上由管辖该设备的单位有权签发工作票人员签发);工作负责人、工作许可人由各单位生技科相关专责提出,报本单位生产副局长批准后可担任工作负责人和工作许可人,检修公司相关人员名单抄送各车间。

5.2.2 低压工作票签发人应由供电所熟悉技术、现场设备的人员,或电力用户有经验的人员担任,并应经过各县级供电部门考核批准并公布。工作负责人由供电所人员或电力用户电工担任。工作许可人必须由本供电所或电力用户电气运行人员担任。

5.2.3 工作期间,变电工作票一份必须保存在工作现场,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交;线路工作票一份交工作负责人收执,另一份交工作签发人或许可人收执、备查;低压工作票一份应始终保留在工作负责人手中,另一份有工作许可人保存。

班组小工作票参照此条规定执行。

5.2.4 工作票的填写必须与经批准的本次工作的停电申请书或不停电工作经许可的内容和设备范围以及现场实际完全相符。其主要依据是:

a、停电申请书、工作任务书、事故检修通知、缺陷处理通知、调度命令或上级管理部门的通知;

b、变电站一、二次系统(或主接线)图、平面布置图、线路系统图、交叉跨越图及现场实际。

5.2.5 工作票在逐项填写时应符合下列书写要求:

5.2.5.1 变电一、二种工作票:

(1)变电站全称:

XXkV(电压等级)XX(变电站名称)变电站

(2)工作负责人(监护人):

由车间审定批准的有权担任工作负责人的具体一人担任(非电气人员在变电站的非电气设备上的所有工作均由变电站值班人员担任工作负责人)。

(3)工作班组:

填写实际参加工作的班组,如由一个车间的几个班组配合工作只需办理一张工作票时,填写班组所在车间名称;不同车间的班组需办理各自的工作票。

(4)工作人员:

填写实际参加工作班组工作的成员姓名。若工作班成员超过三人者,可在第三个工作人员名字后加“等”字样,写明共有多少人(注:①含工作负责人;②含车间同意工作班组使用的民工等外来人员,且必须纳入工作班成员一同严格管理)。如工作人员由一个车间的几个班组共同工作,则必须填写完各分工班组的小组工作负责人姓名。

(5)工作地点和工作内容:

工作地点填写工作班组具体工作的地点,如10kV开关间Ⅰ、Ⅱ段,35kV开关间Ⅰ、Ⅱ段,110kV开关场,主控制室等与工作内容相对应的所有工作地点。工作内容填写设备的双重编号及检修项目,如10kV马蟠线#2开关预试等。

(6)计划工作时间:

按停电申请书申请批准时间或调度下达同意停电工作的时间段填写。

(7)安全措施:www.dgjs123.com

a、按开关和刀闸分段填写,只填写编号,不填写电压等级,所装设接地线应注明确实的地点,如:

①应拉开#5、#6、#7开关 ①已拉开#5、#6、#7开关

②应拉开#51、#53、#61、 ②已拉开#51、#53、#61、

#63、#71、#73刀闸 #63、#71、#73刀闸

①在#53刀闸线路侧装设接地线一组①已在#53刀闸线路侧装设#1接地线一组

②在#63刀闸线路侧装设接地线一组②已在#63刀闸线路侧装设#2接地线一组

③在#73刀闸线路侧装设接地线一组③已在#73刀闸线路侧装设#3接地线一组

装设的接地线编号应写在文字的中间,不能写在文字的末尾,如“装设接地线一组#1”,而应写为“装设#1接地线一组”。

b、凡一次设备检修不涉及二次回路时,可只断开控制、信号和操作电源;涉及二次回路工作时,还应退出本设备所有保护和自动安全装置的出口回路和各套保护装置的电源。

c、除上述安全措施外,凡与检修设备有关联的连跳回路压板(如母差、失灵、主变保护跳分段、安控装置等)都应列入安全措施内。

(8)应设遮栏、应挂标示牌:

必须填写明确的地点和具体的标示内容,如“在#5开关,#51、#53刀闸把手上挂‘禁止合闸,有人工作’标示牌,在#5开关柜上挂‘在此工作’标示牌”等。10kV母线带电、分路开关检修,能装设绝缘罩的必须把装设绝缘罩的安全措施填写上。

(9)保留带电部分(指距工作地点或安全措施最近的高、低压带电部位)和补充安全措施(为值班员为确保安全而实施的安全措施),由变电工作许可人填写。工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。如有特殊情况需变更时,应签发新的工作票,再变更或增补安全措施重新履行工作许可手续。需强调的安全注意事项不需新票可直接填入此栏,如“10kVⅡ段母线带电”等。

(10)工作许可手续的办理必须严格按《安规》DL408-91中的第3.3条执行。超过计划结束时间必须由工作负责人办理延期手续。工作负责人的变更必须经工作票签发人签字同意。工作班人员的变动,应经工作负责人同意,由工作负责人和许可人联系,将人员变动情况填入工作票的备注栏内,并分别签名。第二种工作票不延期,必要时,应重新签发工作票并履行许可手续。

(11)工作监护、工作间断、转移和终结按DL408-91中的第3.4、3.5条的规定执行。

(12)全部工作结束后,工作班应清扫现场,由工作负责人同许可人或值班负责人一道检查设备和现场状况,经验收合格后,工作负责人要同工作许可人或值班负责人分别在工作票上签名,工作负责人还应将工作的情况记录在修试记录薄上,工作方告终结。但对填用第一种工作票的工作来说,这并不是表示工作票的终结,而工作票的终结应是值班员拆除工作地点的全部安全措施并经值班负责人签名后,工作票方告终结。工作终结后,允许工作负责人和工作班人员离开现场,两份工作票均交值班员,待办完工作票终结手续后,一份由值班员留存,一份交工作票签发人保存。工作票上所列的安全措施由工作许可人负责拆除,并在“值班负责人”栏签名,因故未能拆除的安全措施(接地线、接地刀闸等)则在备注栏中注明,并签上姓名和时间,按值移交,直到安全措施完全拆除,再签上姓名和时间,方能在工作票编号处加盖“已执行”章,工作票方告终结。

(13)工作票必须做到整洁、清晰、准确、规范:

a、工作票上的所有签名处,应由本人亲自签署全名,不得只写姓或草(简)签,不得以私章(印鉴)代签,如因故需电话办理,工作票签发人可根据自己填好的工作票用电话全文传达给变电站值班人员,传达必须清楚,值班人员应根据传达做好记录并录音,并复诵核对后,可代签工作票签发人名字(并应在名字后注明何时何人电话委托何人代签)。

b、工作负责人、许可人有权拒绝执行不按规定填写、字迹不清、措词含糊或与现场不符的工作票。

c、工作票应统一编号。

(14)对委托的用户资产的站(所)进行设备检修时,应由工作负责人(或分管技术专责)填写工作票后,交用户单位的分管技术负责人签发,并由该用户站(所)的运行值班人员许可后,方能进行工作。

(15)工作间断期间,由工作负责人收执工作票。如白停晚供的间断连续工作,在恢复供电时,工作负责人收执的工作票必须交回工作许可人手中,并分别签具姓名和收回的时间;在第二天恢复工作时,由工作负责人和许可人分别在备注栏中签具新的许可手续(许可时间、工作负责人、许可人签名)。

(16)凡供电局线路工作配合变电站预检等工作(如拆搭引流线、电缆头等),应将变电和线路同时纳入工作票管理内容,变电站工作票负责配合工作的开工、间断、转移和终结,线路工作票负责线路工作的自身安全作业。

5.2.5.2 线路第一、二种工作票:

(1)凡停电检修的线路必须按电压等级、线路名称书写,如“10kV马蟠线”。

(2)工作地段:必须注明分、支路名称,线路的起止杆号,如“马蟠线#1-#20杆”(可不写电压等级),不得以地点来确定工作地段,如“马蟠线城关粮站到水厂门口”等。

(3)工作任务:填写停电申请书及工作签发人指定的具体工作,如“登检”、“更换刀闸”等。

(4)应采取的安全措施:应注明包括拉开的开关、刀闸和停电的范围。线路上工作应在所有可能来电侧装设接地线(包括有可能送电到停电线路的分支线或T接处),并明确注明线路名称及杆号和接地线编号,如:

马蟠线#1杆 #20杆 马广线#5杆 #18杆

#1 #2 #3 #4

(5)工作票中的“许可命令方式”与“终结报告方式”,应由工作票签发人与工作许可人事先联系以后,通知工作负责人(也可由工作许可人和工作负责人直接联系)。其方式采用“当面通知”、“电话传达”和“派人传达”三种,并在工作票上填写清楚,严禁约时停、送电。

(6)许可开始工作的命令及工作结的报告严格按《安规》DL409-91中的第3.2条和第3.5条执行,为了便一书写,统一按“工作开始”和“工作结束”来进行许可和终结。

(7)备注栏:为安全措施,由工作票签发人签发与本次工作有关的、需执行和强调的具体安全措施。也可按以下方式进行,在备注栏上注明“安全措施见附件,编号XX-XX(可与工作票编号相同)”,附件格式为:线路工作安全措施书,编号XX-XX号,具体内容可统一油印为线路的一般安全措施,并具体针对该工作票工作内容,适当增添特殊的安全措施,在该安全措施书的空白栏内,由工作票签发人签名执行,不得在备注栏处只填写“注意安全”等简语。

(8)班组小工作票由工作(总)负责人按分组情况签发给各小组工作负责人,要求各小组工作负责人将执行情况作好记录、汇报工作终结时间并签名后,返交工作(总)负责人。

(9)线路工作票一式两份,一份交工作负责人,另一份由工作签发人收执,工作票终结后,工作负责人应向工作签发人汇报工作情况,并负责对照已执行的工作票完善填写好工作签发人收执工作票的手续内容。

(10)其他事项可参照变电工作票执行。

低压工作票参照变电、线路工作票要求进行填写。

6、操作票

6.1 操作票的种类与使用范围

6.1.1 我局现行使用和执行的操作票有三种:

a、变电运行倒闸操作票;

b、线路倒闸操作票;

c、调度命令票。

6.1.2 变电运行倒闸操作票使用在变电站一、二次设备和装置的倒闸操作上,但下列情况可不用操作票:

a、事故处理(设备或人员已脱离危险,或系统已暂时没有重大设备或电网事故的可能时,不能认作事故处理);

b、拉合开关的单一操作(包括连续的一系列同一电压等级的开关的单一操作,但含有检同期合闸时除外);

c、拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线;

d、值班人员按《现场运行规程》规定所进行的设备维护、定期试验和轮换所进行的单项操作。

6.1.3 线路倒闸操作票使用在配电线路上的倒闸操作。

6.1.4 调度命令票使用在调度发布的书面调度命令。

6.2 操作票的填写除严格按DL-408-91中的第2.3条和DL409-91中的第2.2条倒闸操作的规定执行外,还应达到下列要求:

6.2.1 操作票由操作人(运行副值)填写,监护人(值班或操作负责人)审核(审查)无误后签名执行。监护人对操作票填写的正确性负责,监护人和操作人对所执行操作的正确性负责。

6.2.2 操作票应由各供电局按省局统一格式印刷成册。已具备微机制票的变电站和操作班,经供电局生产副局长同意后,方可实行微机制票,其责任划分和票面格式按内电局安[2000]6号和内电局安[2000]25号文有关规定执行。

6.2.3 操作票的填写时间按调度命令的下达时间填写;采用微机制票时填写时间由微机自动生成。操作开始时间按实际第一项操作开始的时间填写。全部操作结束填入终了时间,时间必须准确,如有几页操作票,则终了时间填写在第一页的终了时间内。

6.2.4 每张操作票只能填写一个操作任务,必须正确填写电压等级和设备双重编号,要反应出操作前的运行方式和操作后的运行状态。

如:10KV马蟠线#2开关由运行(停用、备用、检修)转停用(运行、备用、检修)。

一个操作任务是指根据一个调度命令,且为了相同的操作目的所进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程,包括:

a、将一种电气运行方式变为另一种运行方式;

b、将一台设备(或一条线路)由一种状态(运行、停用、备用、检修)改变为另一种状态;

c、一系统相互联系,并按一定顺序进行的操作,如倒换母线的操作。

操作票的术语严格按本规定“4 通用部分”要求执行。

6.2.5 填写操作票必须根据调度或值班负责人发布的命令,在发布命令中操作前后的运行方式要明确具体,作好记录和录音,并复诵无误后方可填票执行。倒闸操作时,所有的自动装置应先于主设备退出、后于主设备投入;母线PT应先于母线退出、后于母线投入。

6.2.6 进行倒闸操作应严格按八步操作法执行:

①接受任务,弄清目的;

②查对图板,正确写票;

③逐级审核,签名批准;

④模拟操作,检验项目;

⑤核对实物,做好安排;

⑥唱票复诵,逐项执行;

⑦检查设备,汇报完成;

⑧改正图板,记录入薄。

6.2.7 填写操作票的注意事项:

(1)应操作项目的开关和刀闸,在任务栏必须使用设备的双重编号(即设备的名称和编号),并注明电压等级,在具体的操作栏中,只需写出设备编号。

(2)操作项目栏的第一列为执行栏,当某一具体操作执行操作人汇报完成后在对应的执行栏上打“√”;第四列为检查栏,由监护人对执行项目完成后的效果进行检查无误后打“√”。

设备检修操作,由于连续操作,当开关拉开,在拉开两侧刀闸前,无须将“检查开关确在断开位置”再列入操作项目内,在此处用记号“√”表示开关断开后已进行相应的检查。但在转运行合上开关两侧刀闸前,“检查开关确在拉开位置”不能省略。凡操作项目为检查项时,不应在检查栏打“√”,但应在执行栏上打“√”。

在倒闸操作中,某项因故不能执行,则该项目及以下不能在执行栏和检查栏打“√”,但应在备注栏注明第某项未执行的原因,并向调度汇报。

操作项目一页写不完需用数页,则在上一页的备注栏盖“续下页”章,在下页的操作任务栏盖“接上页”章,并在操作项目的最后一项的下一格盖“以下空白”章,如刚好写完一页,则不盖“以下空白”章。

第五列的操作时间,只需填写开关拉、合的具体时间,其余项目可以不填写(220kV变电站按省公司《220kV变电站评比办法》中的规定执行)。

(3)签名盖章:操作人和监护人应在操作前在填写和审核时分别签名,如无值班负责人(或站长),则由监护人在“值班负责人”栏上签名。操作终了应在操作任务栏的最右侧盖“已执行”章,表示操作任务已执行完毕。废票则在该任务栏的最左侧盖“作废”章。所有印章均应使用红色印泥。

6.2.8 以下内容必须填入操作票:

a、主变大修后投运前,检查轻、重瓦斯,差动等保护压板位置;

b、送电合刀闸前,检查开关确在分闸位置;

c、运行中的设备,在保护和自动装置投入出口跳闸压板前,检验出口压板两端确无电压(用高内阻表分别测量两端对地电位);

d、装拆操作保险;

e、送电操作后,检查负荷电流正常;

f、母线电压互感器投入及切换,检查母线三相电压正常(指电压显示正确且三相平衡);

g、双母线接线的设备,在开关由检修转运行时,应检查另一组母线刀闸确在分闸位置;

h、主变压器合上高压侧开关后,检查主变充电正常;

i、拆地线(拉地刀)与送电不是同时进行时,检查地线(地刀)却已拆除(拉开);

j、更改保护定值时,退出出口压板,短接电流互感器二次回路应分别列项填写;

k、对重合闸的投入条件(如综重、单重、检同期、检无压)应填写清楚。

6.2.9 以下几种情况的处理:

a、对于开关检修需要在线路侧装设接地线时,只需填写一张操作票,描述为“XX开关由运行转检修”;

b、对于变电站配合线路停电检修工作停用某开关时,操作票描述为“线路检修:XX开关由运行转停用”;

c、对于事故跳闸开关已断开,需在线路检修装设接地线时,操作票描述为“XX线由停用转检修”;恢复送电时描述为“线路工作完毕,XX开关由停用转运行”。

6.2.10 调度命令票参照操作票执行。

7、停电申请书

7.1 110kV及以上设备的停电检修申请书必须由设备运行单位(或设备产权单位)有权签发工作票的人员提出,交本单位负责人签字后,由调度通讯局审查、电业局生技处会审,经电业局总工程师批准后执行。

7.2 35kV及以下设备的停电检修申请书必须由设备运行单位(或设备产权单位)有权签发工作票的人员提出,交本单位负责人签字后,由调度通讯局审查,调度通讯局生产副局长批准后执行。对供电局县调所辖范围内的停电检修申请书,由本单位有权签发工作票的人员提出,也可按XX县调管理规程规定由线路运行班、供电所提出,由供电局调度科审查、生技科会审,经供电局生产副局长批准后执行。

7.3 停电检修工作的申请书须于开工前三天派专人到调度部门办理书面申请。影响对用户供电的停电检修工作须于开工前七天派专人到调度通讯局办理停电申请。凡用户结合预检配合进行工作,也必须办理停电申请书,完善工作许可手续,并为自身安全工作负责。

7.4 35kV及以下设备由调度通讯局审批即可执行的临时停电检修申请书可以实行传真办理,对带电设备必须核对清楚无误后由调度通讯局方式人员用红笔标明。

7.5 停电检修申请书必须统一使用电业局印制的“XX电力系统设备检修申请书”和供电局印制的“XX县级电力系统设备检修申请书”,其它申请书一律无效。

7.6 申请书“编号”栏统一使用申请书批准单位的流水编号,申请提出单位不得填写。

7.7 申请书“检修设备”栏必须填写检修设备的电压等级及调度双重编号,线路检修可只填写检修设备的电压等级及线路名称。

7.8 申请书“检修性质”栏由申请书批准单位填写,并统一考核。

7.9 变电检修的“停、送电联系人”由变电站当值正值或操作专责工担任;线路检修的“停、送电联系人”应由经设备产权单位批准并报电业局备案的专人担任(地调-县调-停、送电联系人)。

7.10 “检修原因”、“检修内容”栏必须逐一填写,不得用“同上”等字眼。

7.11 “停电范围”栏应把停电设备描述清楚,安全措施在检修范围附图中标明。

7.12 “申请书提出时间”由申请书提出单位填写。

7.13 “申请书批准时间”由申请书批准单位填写。

7.14 “申请书实际时间”由调度部门按实际调度下令时间填写。

7.15 “检修范围附图”栏应按现场实际的布置位置标注设备,用“红色”实体细线条表示带电设备,用“蓝色”实体线表示停电设备,并标明需调度部门执行的安全措施,根据现场工作实际增设的安全措施填写在工作票中。

7.16 “备注”栏填写申请或批准单位对停电申请另作补充说明的内容,如“白停晚供”、“因雨顺延”等。

7.17 停电申请书执行完毕后,应在停电申请书编号处盖“已执行”章,运行(检修)单位应把停电申请书作为工作票的附件一并保存。

8、两票一书的管理

8.1 各单位生技科负责本单位每月的两票一书合格率的统计上报,并负责统一印刷和发放两票一书。

8.2 各单位主管生产领导负责对本单位两票一书管理的领导,组织全面贯彻执行上级和本局规定;单位生技科有关专责负责单位两票一书的日常管理;单位安监员负责监督、检查、考核;班组长负责本班组两票一书的管理;班组安全员负责本班组两票一书的统计工作和保管。

8.3 各单位农电科负责对本单位每月低压工作票的执行情况进行统计、考核。

8.4 各级调度部门负责各自分管范围内的调度管理,协助有关处室和各单位搞好两票一书在执行调度命令及术语上的技术规范管理。

8.5 两票一书必须专柜存放一年以上,按月装订成册,并要求有以下统计数据:

a、本月共计张数;

b、合格张数、不合格张数、废票数、安全操作次数;

c、合格率、废票率;

d、按月审核(或检查)人检查签名、日期及考核情况。

8.6 电业局生技处、安监处负责全局两票一书的管理标准的制定和执行,检查组织培训和考核,建立和完善两票一书的安全保证体系和监督执行体系。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读