首页 > 用电知识 > 安全用电

典型窍电案例分析

作者:老电工时间:2021-02-17 08:29:20

几个典型的窍电案例,包括表前私自接线窃电行为,故意使计量装置不准或失效的窃电行为,私撬CT箱, CT二次回路短接窃电,以及私自更动计量接线的窃电行为。

典型窍电案例

窃电的手法逐渐趋于多样化、专业化、扩大化、隐蔽化。用传统的直观检查,已经很难查出计量缺陷和窃电,给我们电力检查者带来了更大的困难。  

案例一:表前私自接线窃电行为

养殖户王某与他人合用一台配变,安装集表箱1面。该集表箱分左、右两部分:左侧为电源进线及表计安装部分,右侧为客户出线部分。由于集表箱存在设计缺陷,左、右两侧中间分隔板与箱底存在较大的空隙,王某通过此空隙将加封电磁锁的固定螺栓松开,自表前电源侧刀闸接线,绕越电能表计量用电。

应采取措施:第一,严格验收质量关,对新装客户达不到反窃电要求的,坚决不与送电;第二,由于我们的配电计量装置存在的弊端给窃电者提供了方便,应该花上一定的精力来研究、改进配电计量装置。

案例二:故意使计量装置不准或失效的窃电行为

养殖户尹某自用80KVA配变1台,其防窃电装置安装情况:配变低压侧扣CT箱,二次导线采用BV12*4电缆套PVC管敷设,靠墙悬挂安装1表位计量箱1面,该计量箱通过三个膨胀螺栓进行固定。尹某擅自解开计量箱固定膨胀螺栓,将计量箱拆下平放,故意使电能表计量不准。

针对此种情况,应采取防范措施:第一,对表箱采用膨胀螺栓固定的,一律使用电焊机点焊;第二,表箱固定改为内置螺栓安装或对膨胀螺栓打眼加封;第三,对CT箱散热窗加一层细铁砂网进行封堵。  

案例三:私撬CT箱, CT二次回路短接窃电

另一养殖户尹某自用80KVA配变1台,双杆杆上安装配变。其防窃电装置安装情况:配变低压侧扣CT箱,二次导线采用BV12*4电缆套PVC管敷设,杆上悬挂安装1表位计量箱1面。某晚,尹某撬开CT箱,用导线将CT二次回路短接,造成计量装置不准或失效。由于其配变CT箱安装位置离地面较高,隐蔽性比较强,如不登杆检查难以发现。

应采取防范措施:对电能计量装置实行“线入管、管进箱、箱上锁、锁加封、封编号、号入机”做法。

案例四:私自更动计量接线的窃电行为

养殖户秦某私自开启供电企业计量接线盒铅封,将CT A相电流回路利用短路片进行短接, C相K1与接线盒之间串联一个整流二极管(IN4007)并用标号头进行遮盖,造成计量失效。养殖户秦某私自更动供电企业加封的计量装置接线用电,违反《电力供应与使用条例》第三条,构成窃电。

应采取措施:加大对专用封印锁具的管理,推广使用一次性封印锁具,对计量柜实施加封措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读