首页 > 用电知识 > 安全用电

配变电所配电柜爆炸起火的原因及处理方法

作者:老电工时间:2022-11-29 19:05:54

1、故障现象

某厂大修前,配(变)电所房顶漏雨,雨水直接滴在上,配(变)电所室内电缆沟也灌了水。为保证生产,进行了简单的防雨排水,就又投入生产。大修时,顺便将配(变)电所房顶做了防水层,使之不再漏水,以为万事大吉。不曾想,大修后在进行联动试车时配电柜突然爆炸起火,幸亏处理及时,没有酿成更大事故。

2、原因分析

分析上述事故的直接原因是受潮。现场事故分析认为,由于漏雨,雨水滴入配电柜、雨水灌进室内电缆沟,使得屋内空气湿度剧增,刀闸开关与母排联接处均被氧化。根据介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失正切值相应增大,击穿场强降低。而绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很‘氏的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。另外,裸霉金属导体随湿度增加,特别是金属表面粘附粉尘时,其氧化腐蚀速度加快。导体联接处接触电阻增大,局部过热。本例刀闸开关及母排联接处被氧化就是明证。那么大雨过后,配(变)电所已完全受潮,而大修时对受潮配电拒并未采取干燥措施,以致大修后,在启动电流冲击下,导体联接处过热而弓}发了电弧,形成相间及对地短路,弓i起爆炸起火。

3、处理方法

1)事故处理对策

①事故发生后,应首先切断,组织人员灭火,并对事故原因进行全面客观的分析,不放过一个疑点。

②更换新配电拒及继电保护装置。

③对室内电缆沟排水系统进行完善,做到来水后能迅速排走。

④做好防潮工作,安装空调m抽湿机。条件不具备时,采用其他防潮措施。

⑤对责任人进行处理,警醒当事人及他人。

2)事故预防对策

①加强对配(变)电室的巡视,运行中发现漏雨及接头处发热变色、室内很潮湿等现象时,应及时停机处理。

②定期检查大电流线路的开关及联接处,对配电拒内外设备上的积灰要用“皮老虎’等清除干净。

③改善配电室的通风。有条件的,要安装抽湿机和空调,使室内保持干燥;没有条件的,对设备局部受潮,可用发热设备烘烤并加盖带孔帆布的方法退潮。

整个配电所受潮,可用煤炉烘烤,但在炎热夏季和雨季不能用烘烤办法,只能用加强通风换气办法退潮,以免室温过高引发其他故障。

④要设法杜绝配(变)电所房顶漏雨、室内外通风不畅通、窗户上没有防雨罩、电缆沟排水不畅等现象。只有做好预防工作,才能有效防止受潮引发的事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读