零线带电有什么危害

作者:老电工时间:2020-06-27 10:04:13

有关零线带电的危害,当线路中零线上带电时,所产生的危害有很多,比如可以缩短设备的使用寿命,可以引发触电事故等,零线带电的危害不止这一种,一起来了解下。

零线带的电危害

1、零干线断路

零线带电的第一种危害,就是会缩短设备的使用寿命。

负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时,甚至会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。

参考图:零线带电

2、零干线断路

零线带电的第二种危害,就是增加起动电流,导致电气设备起动困难。

重负荷相电压降低,三相电压不平衡,使用电设备达不到正常出力,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯暗淡,荧光灯不能起动。

3、零线断路

零线带电的第三种危害,就是易引发零线触电事故。

此时设备不能工作,易误判设备不带电,从而会发生触电事故。

在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用保护接零的设备,其外壳也将带上危险电压。

另外,变压器外壳是与变压器中性点连接在一起后再入地,当无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,就会发生触电事故。

在故障接地点或变压器工作接地点附近,均可能发生跨步电压触电与接触触电等。

4、配电变压器易被雷击损坏

零线带电的第四种危害,就是会导致配电变压器被雷击而损坏。

配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。

接地电阻的要求为:变压器容量为100kVA及以上时为不大于4Ω,100kVA以下时可降为不大于10Ω。当接地引下线或接地电阻大于10Ω时,避雷器不能起到避雷作用,变压器会因雷击而损坏。

以上就是零线带电的四种危害,希望对大家有所帮助。