首页 > 用电知识 > 安全用电

电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析(第2页)

作者:老电工时间:2017-07-20 06:38:15

实例3:接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故

1.事故经过

某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一段引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用板手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场,甲返回后不了解情况,便开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸,但由于抢救不及时而死亡。

2.主要原因

(1)因接线板烧损,线圈与焊机外壳相碰,因而引起短路。

(2)焊机外壳未接地。

3.预防措施

(1)应由电工进行设备维修。

(2)焊接设备应保护接地

二、电焊机电死人的原理

交流电焊机输入电压一般为220 伏或380 伏,输出电压一 般都在60 伏~75 伏,空载时引出线的对地电压在70 伏左右。

人体的电阻一般都在 1~2 千欧姆,70 伏电压加于人体,根据欧姆定律,通过人体的电流是35~70 毫安,是常人摆脱电流的3~6 倍。如果人体接触导体裸露的引出线,通过人体的电流超过摆脱电流,人体就不能自 主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受,如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡;而且人体的电阻在潮湿环境还会下降,这样通过人体的电流会进一步增加,对于电阻小的人来说已达到甚至超过致命电流(50 毫安),这样通过人体的电流足以致命。

电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。

利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。

普通电焊机在空载时,焊把钳对地线的电压可达70~90V,这个电压以及远远高于人体能够承受的电压,在焊把线、焊把或者绝缘手套绝缘不良和损坏的情况下,能够造成触电事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读