接触电压的定义,接触电压的计算方法

作者:老电工时间:2020-05-06 11:18:37

有关接触电压的定义与计算方法,什么是接触电压,如电气装置在流散区以外,计算接触电压 Ut 时就不必考虑上述水平和垂直距离,不同电气装置接触电压的计算公式。

接触电压的计算方法

当电气装置M绝缘损坏碰壳短路时,流经接地极的短路电流为 Id 。如接地极的接地电阻力 Rd ,则在接地极处产生的对地电压 Ud = Id·Rd ,通常称 Ud为故障电压,相应的电位分布曲线为图 2 中的曲线 C 。

一般情况下,接地线的阻抗可不计,则M上所呈现的电位即为 Ud 。当人在流散区内时,由曲线 C 可知人所处的地电位为 Uφ 。此时如人接触M,由接触所产生的故障电压 Ut = Ud -Uφ 。

人站立在地上,而一只脚的鞋、袜和地面电阻为 Rp,当人接触M时,两只脚为并联,其综合电阻为 Rp/2 。

在 Ut的作用下,Rp/2 与人体电阻RB串联,则流经人体的电流 IB = Uf/(RB+Rp/2),人体所承受的电压 Ut = IB·RB = Uf ·RB/(RB+Rp/2)。这种当电气装置绝缘损坏时,触及电气装置的手和触及地面的双脚之间所出现的接触电压Ut与M和接地极间的距离有关。

当 M 越*近接地极,Uφ 越大,则 Uf 越小,相应地 Ut 也越小。当人在流散区范围以外,则 Uφ = 0,此时 Uf = Ud,Ut = Ud·RB/(RB+Rp/2),Ut为最大值。

由于在流散区内人所站立的位置与 Uφ 有关,通常以站立在离电气装置水平方向 0.8m 和手接触电气装置垂直方向 1.8m 的条件计算接触电压。

如电气装置在流散区以外,计算接触电压 Ut 时就不必考虑上述水平和垂直距离。