有关220kV以下带电作业工具耐压试验,220kV及以下带电作业工具只采用工频短时间1分钟耐压试验,按绝缘材料平均电位梯度250kV/m乘以试验有效长度计算。
220kV以下带电作业工具耐压试验
220kV及以下带电作业工具只采用工频短时间1分钟耐压试验,不做操作冲击试验,这样完全可以满足操作过电压水平的要求。
预防性试验电压应按最大运行相电压乘以过电压倍数得来的,对尾数做适当处理,其计算公式为:U=UxgK1
公式中:
Uxg:系统运行最高相电压(有效值);
K1:过电压倍数(35~63kV,K1取4.0;1110~220kV,K1取3.0)。
例如:
1.额定电压35kV,则:U=36×1.15÷√3×4=96kV,取95kV;
2.额定电压220kV,则:U=220×1.15÷√3×3=438kV,取440kV。
以上为预防性试验电压规定的原则。
型式及出厂试验电压则按另一种方式考虑,即按绝缘材料平均电位梯度250kV/m乘以试验有效长度计算得来的。
如35kV绝缘承力工具试验长度0.6m,则试验电压U=250kV/m×0.6m=150kV; 220kV绝缘承力工具试验长度1.8m,则试验电压U=250kV/m×1.8m=450kV。工频耐压试验1分钟,以无击穿、闪络及过热为合格。