4.作业时的注意事项
(1)在进行作业时,必须伸出水平支腿,可靠地支撑车体,确认着地指示灯亮后,再进行作业。水平支腿未伸出支撑时,不得进行旋转动作,否则车辆有发生倾翻的危险(装有支腿张幅传感器及电脑控制作业范围的车辆除外)。再固定水平支腿时,不要使水平支腿支撑在路边沟槽上,沟槽盖板破损时,会引起车辆倾翻。
(2)斗内工作人员要配带安全带,将安全带的钩子挂在安全绳索的挂钩上。不要将可能损伤工作斗、工作斗内衬的器材堆放在工作斗内,当绝缘工作斗出现裂纹、伤痕等,会使其绝缘性能降低。工作斗内请勿装高于工作斗的金属物品,工作斗中金属部分接触到带电导线时,有触电的危险。任何人不得进入工作臂及其重物的下方。火源及化物品不得接近工作斗。
(3)操作工作斗时,要缓慢动作。急剧地操纵操作杆,动作过猛有可能使工作斗碰撞较近的物体,造成工作斗损坏和人员受伤。在进行反向操作时,要先将操作杆返回到中间位置,使动作停止后扳到反向位置。斗内人员工作时,不要使物品从斗内掉出去。
(4)工作中还要注意以下情况:作业人员不得将身体越出工作斗之外,不要站在栏杆或踏板上进行作业。两腿要可靠地站在工作斗底面,以稳定的姿态进行作业。不要在工作斗内使用扶梯、踏板等进行作业,不要从工作斗上跨越到其它建筑物上不要使用工作臂及工作斗腿拉建筑物,不要在工作臂及工作斗上装吊钩、缆绳等起吊物品,工作斗不得超载。
(a)水平支腿还未支出时,禁止进行旋转作业,在有屋顶的停车场等地方操作支腿时,防止工作斗碰撞到屋顶。不要将电线杆架在工作斗上,用工作臂抬举电线,不要用吊车进行拉线作业,不要用吊绳横向拉电线。
(b)进行起吊作业时,不要让吊绳在支撑角的角上摩擦,防止磨损吊绳。起吊物品时,一定要用吊具,不要直接用吊绳来吊重物。
(c)操作工作斗摆动时,要先拔掉吊车的旋转固定销,防止摆动工作斗和副吊臂时,损坏工作斗。
5.冬季及寒冷地区的注意事项
在冬季室外气温低及降雪等情况进行作业时,因动作不便可能引起事故,应注意以下情况:
(1)在降雪后进行作业,一定要先清除工作臂托架的限位开关等安全装置、各操作装置及其外围装置、工作臂、工作斗周围部分、工作箱顶、运转部位等部位的积雪,确认各部位动作正常后再进行作业。
(2)清除积雪时,不要采用直接浇热水的方法,防止热水直接浇在操作装置部位、限位开关部位及检测器等的塑料件上,因温度的急剧变化有可能产生裂痕或开裂,同时也会造成机械装置的故障。
(3)开关及操作杆有可能比正常情况重一些,这是由于低温使得各操作杆的活动部分略有收缩引起的,功能方面不会有问题。在动作之前,多操作几次操作杆,并确认各操作杆都已经返回到原始位置之后,再进行正常作业。由于同样的原因,工作臂在动作中可能出现“噗—”或“噼—”的声音,通预热运转,随着油温及液压部件温度上升,这些声音会随之消失。
(4)作业人员在上下工作斗时,工具箱的上部、车顶踏板处容易滑倒,应小心。
(5)下雪天作业之后,在收回工作臂前,先清除工作臂托架上的限位开关处的积雪,然后再收回工作臂。如果不先清除积雪就收回工作臂,就会使积雪冻结,引起安全装置动作不可靠等问题。
(6)在积雪道路上行驶时,将车轮挡泥罩上的凝雪清除干净。
6.其它注意事项
(1)使用易燃物(燃料、油漆等)要远离火源。
(2)禁止对车辆进行自行改造。
七、绝缘斗臂车的维护和保养
1.液压油的使用及更换
如果长期使用液压油而不进行更换,在液压油的清洁度降低或变质后,液压油的电气性能会降低,从而影响绝缘斗臂车的性能。所以对液压油油以下几点要求:
(1)在购新车使用100小时或一个月(计数器读数)后,进行第一次液压油的更换,以后每1200小时或12个月更换一次液压油。
(2)加油时,油位控制在游标的H-L之间。
(3)每次更换液压油时,都要清洗油箱,清洗或更换回油过滤器及吸油过滤器的滤芯。
2.润滑
按规定的周期对车辆进行润滑保养,将提高整车的性能,延长绝缘车的使用寿命。
(1)按车辆的润滑图给各部分加油。
(2)每30小时或每周一次对以下部件进行润滑:起吊部、摆动部、工作斗回转轴、平衡油缸、升降油缸、工作臂轴、回转臂轴。
(3)每100小时或一个月、800小时或六个月对以下部件进行润滑:中心回转体、转动轴。
(4)以下部位每1200小时或12个月更换一次油脂(第一次更换的时间为100小时或一个月):小吊减速机齿轮油、同轴减速器齿轮油。
3.车辆保管注意事项
(1)经常清洗或清扫各部位。不要用高压水冲洗,冬季要防止冻结。
(2)将车辆停放在干燥的室内,特殊情况需停放在室外时,要选择平坦的地面停车,并盖上篷布。
(3)为了保护底盘的悬簧,保管时必须撑起垂直支腿。在屋顶较低的室内,应注意防止工作斗及工作臂碰到屋顶而损坏。
(4)车辆在长期存放中,油缸的活塞杆上要涂上防锈油,每1个月发动一次发动机,防止润滑部分出现油膜断开的现象。
八、本次带电作业检查的主要检查内容
1、本单位可开展的带电作业项目,配电和输电带电作业班组是否分开,2006年带电作业工作的开展情况、多供电量和经济效益;
2、带电作业人员的配备情况、培训情况、合格证是否在有效期范围内;
3、带电作业项目的审批手续是否符合要求;
4、技术资料和记录是否齐全;
5、带电作业工器具的试验情况,是否按规定进行了试验;
6、绝缘斗臂车的维护保养是否符合要求;绝缘斗臂车的性能和使用情况;
7、带电作业用空心管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒是否符合GB13398-2003标准要求,是否淘汰了不符合要求的老旧工具;
8、带电作业工具的保管是否符合要求,帐、卡、物是否对应;
9、需更新和新购置的带电作业工器具及所需费用;
10、新带电作业项目的研究情况和新带电作业工具的研制情况;
11、目前本单位带电作业工作中存在的主要问题、建议及下一步的打算。
等电位作业人员与组合间隙的最小距离
电压等级(kV) 35 63(66) 110 220 330 500
距 离(m) 0.7 0.8 1.2 2.1 3.1 4.0
等电位作业人员对邻相导线的最小距离
电压等级(kV) 10 35 63(66) 110 220 330 500
距 离(m) 0.6 0.8 0.9 1.4 2.5 3.5 5.0
良好绝缘子最少片数
电 压 等 级(kV) 35 63(66) 110 220 330 500
片 数 2 3 5 9 16 23
带电作业工具的机械试验标准:
静荷重试验:2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。
动荷重试验:1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象。
屏蔽服衣裤最远端点之间的电阻值均不得大于20Ω。