有关电缆火灾的正确扑救方法,包括切断起火电缆电源,电缆沟内起火非故障电缆电源的切断,关闭电缆沟隔火门或堵死电缆沟两端,做好扑灭电缆火灾时的人身防护,扑灭电缆火灾采用的灭火器材等。
电缆着火时采用以下方法扑灭:
1)切断起火电缆电源
电缆着火燃烧,无论何种原因引起,都应立即切断电源,然后,根据电缆所经过的路径和特征,认真检查,找出电缆的故障点,同时应迅速组织人员进行扑救。
2)电缆沟内起火非故障电缆电源的切断
当电缆沟中的电缆起火燃烧时,如果与其同沟并排敷设的电缆有明显的着火可能性,则应将这些电缆的电源切断。电缆若是分层排列,则首先将起火电缆上面的受热电缆电源切断,然后将与起火电缆并排的电缆电源切断,最后将起火电缆下面的电缆电源切断。
3)关闭电缆沟隔火门或堵死电缆沟两端
当电缆沟内的电缆起火时,为了避免空气流通,以利迅速灭火,应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵死,采用窒息的方法灭火。
4)做好扑灭电缆火灾时的人身防护
由于电缆起火燃烧会产生大量的浓烟和毒气,扑灭电缆火灾时,扑救人员应戴防毒面具。为了防止扑救过程中的人身触电,扑救人员还应戴橡皮手套和穿上绝缘靴,若发现高压电缆一相接地,扑救人员应遵守:室内不得进入距故障点 4m 以内,室外不得进入距故障点 8m 以内,以免跨步电压及接触电压伤人。救护受伤人员不在此限,但应采取防护措施。
5)扑灭电缆火灾采用的灭火器材
扑灭电缆火灾、应采用灭火机灭火,如干粉灭火机、“1211” 灭火机、二氧化碳灭火机等;也可使用干砂或黄土覆盖;如果用水灭火,最好使用喷雾水枪;若火势猛烈,又不可能采用其他方式扑救,待电源切断后,可向电缆沟内灌水,用水将故障封住灭火。
6) 扑救电缆火灾时,禁止用手直接触摸电缆钢铠和移动电缆。