电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

来源:电工天下时间:2021-03-15 09:46:41 作者:老电工手机版>>

有关电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。

电气火灾监控系统的使用方法

电气火灾监控系统主要由电气火灾监控系统主机、电气火灾探测器和剩余电流互感器组成;主要用于监控电路系统中的剩余电流,从而确定是否有危险发生,并及时预警。

什么是剩余电流,如果在低压配电线路中各相(含中性线N)电流矢量和不为零,那就说明线路中存在剩余电流。剩余电流探测器的作用就是及时检测到剩余电流,杜绝因为漏电引发的危险。

剩余电流互感器是一个信号检测元件,用来检测一次线路中的剩余电流,一般采用空心式的环形互感器。安装时,把三相四线一次回路全部穿过零序电流互感器来检测一次回路中电流的矢量和。

当三相电路中发生电击事故、设备漏电、接地故障或三相对地泄漏电流不平衡时,通过剩余电流互感器的电流矢量和不为零,剩余电流探测器就采集到该剩余电流信号。

一、电气火灾监控系统在电路系统中的使用方法

1. 电气火灾监控系统在TT系统中的使用方法

剩余电流互感器最好设置在空气开关进线上端,避免将来使用时在下端接线不规范造成误报警。A、B、C、N四条线缆必须同时同向穿过剩余电流互互感器,PE线不得穿过互感器。配电箱出线的N线严禁与任何PE线搭接或重复接地,不得在剩余电流互感器前搭接N线

出剩余电流互感器后的线路必须是独立的,不得与保护区域以外的其他线路(配电箱)“共零”或有任何电气连接。

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统在TT系统中的接线方式

2. 电气火灾监控系统在TN-S系统中的使用方法:

保护线PE不得通过剩余电流互感器

N线与PE线不能混用,不得重复接地

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统在TN-S系统中的接线方式

常见错误接线:

N线与PE线在M点碰接,造成零线重复接地,零线电流分流,没有全部经互感器返回,造成误报警。

零线绝缘劣化、接头包裹不严、裸线碰地、碰外壳等造成电流分流,属零线漏电报警(下图中虚线示意)

施工中N线与PE线混用(或搭错母排),错误将PE线当零线接入,人为造成漏电(下图中R负载情形)

电气火灾监控系统在TN-S系统中的错误接线

电气火灾监控系统

3. 电气火灾监控系统在TN-C系统中的使用方法:

应将TN-C系统改造成TN-C-S系统后在接线

应在剩余电流互感器前分出PE线(图中虚线),即剩余电流互感器应该接在N线与PE线分开部分

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统在TN-C系统中的接线方式

4. 电气火灾监控系统在IT系统中的使用方法:

由于IT系统自行成一个封闭系统,在特殊情况下使用,且安全性能高;一般在IT系统中,不采用剩余电流探测器作为人身电击和电气火灾的保护措施。

二、电气火灾监控系统对安装线路环境的要求

1. TT系统接地方式

2. 不得重复接地

如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。

3. 零线不得混用

4. 设备外壳接地

5. 必须严格区分N线和PE线,三极四线式和四极四线式的N线应穿过互感器。通过剩余电流互感器的N线不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可导电部分。PE线不得接入剩余电流互感器。将保护接零导线穿过剩余电流互感器,将使电气设备的剩余电流无法被检测出来。

三、电气火灾监控系统使用过程中的常见问题

1. 电磁干扰引起电气火灾监控系统误报警

当剩余电流互感器处于较强的电磁场中时,也会引起检测到剩余电流。防止电磁干扰影响的有效办法是对剩余电流互感器进行有效的电磁屏蔽。

如将二次线圈和环形铁芯屏蔽,一次导体与环形铁芯屏蔽,二次绕组到中间环节的引线尽量缩短(<3cm)。

若剩余电流互感器附近有电炉、电解槽等大电流母线时,由于零序电流互感器被磁化,使二次绕组感应出电压,造成剩余电流互感器检测到电流。

因此,需将剩余电流互感器远离母线(距2500A的母线至少应在10cm以上),并将零序电流互感器与母线成平行放置,可减少大电流影响。

2. 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警

不同配电箱出线的零线跨区混用(下图中Ra借用B区的N线,虚线为正常接线),引起误报警。

不同配电箱出线的零线并接(下图中HG虚线),或通过其他途径间接搭接,引起误报警。

如果N线绝缘水平差也会导致电流经过大地回流,在不同区域中进行干扰,产生的漏电流备检测到,引起误报警。

电气火灾监控系统

零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警

3. 零线方向穿反引起电气火灾监控系统误报警

在剩余电流互感器中,零线方向穿反(如下图)引起电流矢量和不为零,产生误报警。

电气火灾监控系统

零线方向穿反引起电气火灾监控系统误报警

4.下列情况下电气火灾监控系统无法检测到剩余电流

被保护线路中的相线与相线之间、相线与零线之间发生的直接接触或间接接触点击事故;

因为所有设备都是接在零线与相线、相线与相线之间的,无法区分是流经设备的正常电流还是漏电流。

剩余电流互感器之前的线路发生直接接触或间接接触电击事故。

使用变频电源的设备发生直接接触或间接接触电击事故(如变频空调、变频调速电机等)。

直流或脉冲直流电源产生的剩余电流。

相关文章
  • 电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-08 14:53:04

  • 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 电气火灾的产生原因与火灾预防措施

    电气火灾的产生原因与火灾预防措施

    有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。

    时间:2021-05-04 07:02:24

  • 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

    电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

    电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

    时间:2019-11-11 09:42:17

  • 建筑电气火灾原因有哪些

    建筑电气火灾原因有哪些

    建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。

    时间:2019-11-04 21:09:24

  • 电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

    电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

    在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。

    时间:2019-07-16 14:12:19

  • 短路引发的电气火灾的预防措施

    短路引发的电气火灾的预防措施

    电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。

    时间:2019-07-16 13:57:51

  • 漏电引发的电气火灾的预防措施

    漏电引发的电气火灾的预防措施

    在引起电气火灾的原因中,漏电是其中一个常见的原因,漏电也是引发电气火灾的主要原因之一。这里介绍下漏电的原因,漏电的危害,以及漏电火灾的预防措施,一起来看下。

    时间:2019-07-16 13:47:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有