有关电气火灾的安全扑救方法,火灾时电气设备带电,有的电气设备充有大量的油,在扑救时需要特别注意,采取断电措施,防止扑救人员触电,掌握带电灭火的安全技术要求。
由于电气火灾具有一定的特殊性,从灭火扑救角度考虑:一要保证扑救人员的安全;二要及时采取正确的方法扑救,使国家和人民财产少受损失。
电气火灾事故与一般火灾事故有不同的特点:一是火灾时电气设备带电,若是不注意,可能使扑救人员触电;二是有的电气设备充有大量的油。因此应特别注意以下几项:
1、采取断电措施,防止扑救人员触电。在火灾发生时要立即切断电源,应尽可能通知电力部门切断着火地段电源。
在现场切断电源时,应就近将电源开关拉开,或使用绝缘工具切断电源线路。
切断低压配电线路时,不要选择同一地点剪断,防止短路。
选择断电位置要适当,不要影响灭火工作的进行。不懂电气知识的人员一般不要去切断电源。
为了争取灭火时间,或因特殊情况不允许断电时,则要进行带电灭火,以减少损失。
注意事项:
(1)选择使用不导电的灭火器具,采用二氧化碳、1211或干粉灭火器,不能使用水溶液或泡沫灭火器材。
(2)如采用水枪灭火时,宜用喷雾水枪,其泄漏电流小,对扑救人员比较安全;在不得已的情况下采用直流水枪灭火时,水枪的喷头必须用软铜线接地;扑救人员穿绝缘靴和戴绝缘手套,防止水柱泄漏电流致使人体触电。
(3)使用水枪灭火,喷头与带电体之间距离:110kV要大于3m,220kV要大于5m;使用不导电的灭火器材,机体喷嘴距带电体的距离:10kV要大于0.4m,35kV要大于0.6m。
(4)架空线路着火,在空中进行灭火时,带电导线断落接地,应立即划定警戒区,所有人员距接地处8m以外,防止跨步电压触电。