作者:老电工时间:2021-03-13 07:26:40

有关35KVX线送电典型操作票,检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开,检查35KVX线所有安全措施已拆除,检查35KVX线XXXX开关确在分位,检查35KVX线XXXX开关储能良好等内容。

35KVX线送电典型操作票

35KVX线送电

1、模拟操作

2、检查35KVX线所有工作票已全部收回

3、拉开35KVX线XXXX—D3接地刀闸

4、检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开

5、检查35KVX线所有安全措施已拆除

6、摇测35KVX线绝缘合格,符合送电条件

7、检查35KVX线XXXX开关确在分位

8、将35KVX线XXXX开关推至试验位置

9、合上35KVX线XXXX开关控制直流插件

10、将35KVX线XXXX开关推至工作位置

11、合上35KVX线XXXX开关动力直流保险

12、合上35KVX线XXXX开关操作直流保险

13、检查35KVX线XXXX开关储能良好

14、将35KVX线XXXX开关程控开关切至远方位置

15、合上35KVX线XXXX开关

16、检查35KVX线XXXX开关表计指示正确

17、检查35KVX线XXXX开关确已合好

18、汇报记录

注:35KV电钢I、II线送电时应注意35KV母联3510开关和钢厂侧35KV母联3550开关在合位,防止非同期并列。